标题:
请各位指点此网架设计是否安全?
[打印本页]
作者:
yanghejun
时间:
2005-10-17 18:22
标题:
请各位指点此网架设计是否安全?
本人刚学网架设计,心里对此网架没有把握,请指点?
上弦恒载0.3
下弦恒载0.1
上弦活载0.5
风载0.65
天沟0.15
作者:
wxy8638
时间:
2005-10-17 23:57
标题:
回复: 请各位指点此网架设计是否安全?
上层楼主,你好!你的设计文件我看了一下,我个人总体认为:你的网架跨度不大,网架周边支座较多,根据网架整体刚度较大,受力好的特点,此网架没有一些原则上结构缺陷,总体上没有什么问题。不过我看你的荷载加设可能不完全正确。
1、你给出的风载是当地基本风压,你的上风只是把基本风压和网架每个网格的面积相乘,这个不对。上风应该是根据网架的结构形式、建筑物所处的Z向高度、地面粗糙度,风振系数并根据建筑结构荷载规范的公式综合确定来计算的,不是按你的计算方式来定的。
2、你的天沟荷载是按:0.15KN/M还是按0.15KN/M2来算的?我看你的4Z向荷载是整个屋面都有,而且网架周边的值和中间一样,这我就不懂你的天沟是什么东西了?
3、你的网架是下弦支撑,网架四个侧面是否是封闭的?如果是封闭的,那么网架四个侧面就应该有X、Y方向的侧向风载,一边是正风,另一边是负风,相对的,具体数值按上面的第一条来确定。
4、你的网架周边支座过多,根据网架的受力特点完全没必要搞那么的支座,因为支座过多,网架的受力特点没有发挥出来,网架的用钢量会增加,网架不经济。网架支座的弹性值是根据下部支撑柱的结构形式和材料来综合确定的,不知你如何计算出来的?
不知妥否,请指导!
作者:
yanghejun
时间:
2005-10-18 08:37
标题:
回复: 请各位指点此网架设计是否安全?
请指导,图中天沟荷载如何添加才算正确?
作者:
smomo
时间:
2005-10-19 21:24
标题:
回复: 请各位指点此网架设计是否安全?
天沟部位荷载要单独计算,静载要按天沟钢板厚度和截面尺寸核算出线荷载与网架屋面静载叠加计算;活荷载按天沟容水量计算,比如300x300的天沟,水深按80%,则天沟每米上的活荷载就是 0.72KN,折算到球节点上与屋面活荷载叠加就可以。
作者:
yanghejun
时间:
2007-10-8 18:25
天沟应该是向下的力吧,方向是不是反了