我以前主要是做钢框架和门架的,近期刚接手做网架。前两天做了一个工程,不大,25宽*25长,工程在安装过程中出现了这么一个问题:一部分套筒和球有空隙!杆是自己做的,尺寸没问题。球是外协加工的。套筒的尺寸也没有问题,不可能是安装累计误差的缘故吧?
我个人想到两个办法:[NO.1]加垫片;[NO.2]在套筒外再加套管,使球和杆件、套筒相焊牢。不知道可行否?
我的问题是:造成这种问题的原因主要是什么?还有什么比较稳妥的补救方案呢?
作者: allan    时间: 2005-10-22 15:14     标题: 回复: 套筒和球有空隙的原因?

螺栓球外协经常会出现这样的问题.原因有下:
1,安装误差,螺栓是否拧紧;
2,加工误差,是否配件不是同一厂家的,每个厂家的球切削面有可能不一样,不一定与套筒端面一致;还有可能是球上螺栓孔加工有误差,这样球上切削面就不一定与套筒端面平行,安装的时候就不能完全贴紧,套筒达不到端面承压;还有就是配件(封板锥头)与杆件组装后整体长度有误差也导致这样的情况;还有就是螺栓球上螺栓孔深度不够;还有就是螺栓是否国标,是否有可能长度不够;还有就是螺栓杆上滑槽长度是否足够?
总体来说,有可能的情况很多.
3,补救不难,如果为纯压杆,加垫片最简单了.套筒外加套管对封板连接没多大作用,封板大小与杆件截面差不多;对锥头连接有作用,但是不好估计,因为套管与锥头接触处传力是锥头挤套管,是套管内圈受压,压力是向外扩散的,不是顺杆件轴线传递,对套管不利,真要用套管补救,套管的壁厚有一定的要求,视压力大小而定,这只能是自己拍脑袋,不好估计.
4,这个问题存在间隙对该杆件并没有太大的影响,是对该球上其他连接的杆件有影响,相当于其他连接的杆件存在了预加力.这样的跨度,再针对网架这样的结构形式,影响不大的.
5,建议:如果自己没有全部的加工能力或者对网架加工不够熟悉,最好把所有的东西外包给同一个厂家,不要自己做一部分,别人做一部分,最后大家对不起来,就容易出现问题.

       还请其他同行多提提其他的意见,谢谢!
作者: 虹光    时间: 2005-11-9 21:30     标题: 回复: 套筒和球有空隙的原因?

套筒和球有空隙的原因:
1、(最常见的问题是)螺栓上不到位;
2、杆件累计误差过大或杆件装错;
3、楼上的先生(女士)所说的球(切)削面的问题,几率很小;
4、现场(查)明原因后(再)进行处理。不要随意添加垫片。如加垫片安装网架施加(荷)载后,有部分杆件很可能会造成挤弯的现象。请三思!