Board logo

标题: 请教:红圈处钢结构柱如何处理? [打印本页]

作者: 中天2000    时间: 2005-10-25 16:02     标题: 请教:红圈处钢结构柱如何处理?

厂房为高低跨(左低右高)。朋友帮帮忙。特急!!
作者: steelworker    时间: 2005-10-26 09:01     标题: 回复: 请教:红圈处钢结构柱如何处理?

右边部分抽掉一排柱子,可在交接处加一托梁,不知道右边的抽柱处是几层,要是多层的话,横向应该有主梁吧!
作者: zweih    时间: 2005-10-26 09:40     标题: 回复: 请教:红圈处钢结构柱如何处理?

我看你图中的结构不是所谓的高低跨结构。
图中左边为二跨,右边为单跨,左右两边跨度方向垂直。红圈处为二房屋交接处,一般做法为:左边房屋设最边上一榀,即设三柱;右边设刚架柱。在抗震地区在该交接处设抗震缝。:)
作者: 张晋元    时间: 2005-10-26 12:19     标题: 回复: 请教:红圈处钢结构柱如何处理?

非高低跨,属于纵横交接处理,首先应设缝。
左侧低跨的最右边应设一榀刚架(排架),
右侧抽柱处应设托架(可做成平行弦桁架),




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0