Board logo

标题: 连接问题 [打印本页]

作者: dqsyy    时间: 2005-10-26 12:20     标题: 连接问题

我有一个问题,一直困惑,我做锅炉刚结构,在梁与柱连接时,用高强度螺栓把梁的腹板用角钢连在柱上,请问,计算时按固结计算还是铰接计算,我问过老前辈,他们说是铰接,我却认为是固结
作者: 张晋元    时间: 2005-10-26 12:58     标题: 回复: 连接问题

如果翼缘不与柱连接,是铰接。只能承担剪力,不能承担弯矩。
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-10-26 14:13     标题: 回复: 连接问题

这类话题已经讨论过多次,可以用搜索功能查阅相关的贴子。如:

1、刚节点和铰节点怎样区分?
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=110919&h=1#485078

2、请形象解释刚接铰接
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=104964&h=1#462178

......

你提供构造做法,计算时应该按铰接考虑。你们的老前辈说的是对的。当然实际中这样的节点可能会传递一定的弯矩。