标题:
37.5米跨的舞台挂幕梁如何设计
[打印本页]
作者:
tany
时间:
2005-10-27 15:16
标题:
37.5米跨的舞台挂幕梁如何设计
如题:某体育馆内设有37.5米跨的舞台挂幕梁,支承于两边700X700的钢筋砼柱上,请问如何设计该舞台梁合适些?请各位高手过招。
作者:
allan
时间:
2005-10-27 22:05
标题:
回复: 37.5米跨的舞台挂幕梁如何设计
如此大的跨度,建议是优先考虑桁架梁了。既然是舞台挂幕梁(是否上下落挂幕),应该有卷扬装置,这样可考虑空间矩形桁架梁,卷扬装置可以放置在矩形桁架梁的腹部,每边各四个支点分别与混凝土柱做铰接支座约束,增加抗扭刚度;挠度可按照L/400考虑,如果工艺上还有其他要求,从严考虑。
大体先这样考虑,细部再具体情况具体分析了。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0