Board logo

标题: 格构式柱采用插入式柱脚的插入长度? [打印本页]

作者: honglichen    时间: 2005-11-4 09:29     标题: 格构式柱采用插入式柱脚的插入长度?

我现在设计一个炼钢厂房,单跨27m,轨面标高18.8m,吊车吨位100t+50t,下柱采用双工字钢格构式柱子,柱脚采用插入式,可不知插入长度为多少?1.5h?2.0h?还是3.0h?(h为单肢柱截面高度)。
请各位大虾多指点。
作者: flywalker    时间: 2005-11-5 14:50     标题: 回复: 格构式柱采用插入式柱脚的插入长度?

按照钢结构规范,格构柱的插入深度应为0.5Hc和1.5Bc的较大值,Hc和Bc均为格构柱的截面高度和宽度,不是按单肢计算的,另外不小于500mm和吊装时柱长的1/20。由于受力特点的不同,格构式柱与实腹式柱的插入深度要求不同。
作者: honglichen    时间: 2005-11-8 11:01     标题: 多谢!

       我查找1998年冶金部发布的《冶金建筑抗震设计规范》YB 9081-97第8.5.11条,规定单层厂房格构式柱插入深度H按单肢截面要求,不小于截面高度的2倍;按柱总宽度要求,不小于总宽度的0.5~0.7倍。
       我个人认为可按照此条采用。
作者: honglichen    时间: 2005-11-8 11:08     标题: 回复: 格构式柱采用插入式柱脚的插入长度?

        此外,按照《抗震规范》中9.2.13条规定,实腹式钢柱插入长度不小于2倍截面高度,对格构式柱脚未说明。
        我认为格构式柱插入深度也不宜小于单肢柱截面高度的2倍。
作者: 小马的拳头    时间: 2005-11-18 16:05     标题: 回复: 格构式柱采用插入式柱脚的插入长度?

建筑抗震设计规范GB50011―2001
9.2.13柱脚应采取保证能传递柱身承载力的插入式或埋入式柱
脚。6、7度时亦可采用外露式刚性柱脚,但柱脚螺栓的组合弯
矩设计值应乘以增大系数1.2。
实腹式钢柱采用插入式柱脚的埋入深度,不得小于钢柱截面
高度的2倍;同时应满足下式要求:
d≥[6M/(bffc)]^0.5(9.2.13)
式中d―――柱脚埋深;
M―――柱脚全截面屈服时的极限弯矩;
bf―――柱在受弯方向截面的翼缘宽度;
fc―――基础混凝土轴心受压强度设计值。
作者: 小马的拳头    时间: 2005-11-18 16:11     标题: 回复: 格构式柱采用插入式柱脚的插入长度?

格构柱没找到,楼主自己找的这条
《冶金建筑抗震设计规范》YB 9081-97第8.5.11条
应该就可以。
作者: fjmlixiaolong    时间: 2005-11-21 09:11     标题: 回复: 格构式柱采用插入式柱脚的插入长度?

钢结构规范 GB 50017-2003
8.4.15插入式柱脚中,钢柱插入混凝土基础杯口的最小深dim可按表8.4.15取用,但不宜小于500mm,亦不宜小于吊装时钢柱长度的1/20。
1、实腹柱:1。5hc或1。5dc
2双肢格构柱(单杯口或双杯口)
注:hc为柱截面高度(长边尺寸);bc为柱截面宽度;dc为圆管柱的外径。
      钢柱底端至基础杯口底的距离一般采用50mm,当柱底板时,可以采用 200mm。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0