标题:
能否将拱型梁的铰接支座改为刚性连接,有何区别?
[打印本页]
作者:
shaodj
时间:
2005-11-25 00:43
标题:
能否将拱型梁的铰接支座改为刚性连接,有何区别?
施工中遇到一个拱型工字钢梁,两端为铰接到埋件上。请问能否将铰接改成刚性连接如直接将工字钢焊到埋件上?两者有何区别?
作者:
cg1995
时间:
2005-11-25 15:04
标题:
回复: 能否将拱型梁的铰接支座改为刚性连接,有何区别?
做为施工不能没经过设计的同意就改,而且铰接改为刚接对结构的受力影响更大还是不要改的好。
作者:
kkgg
时间:
2005-11-28 15:30
标题:
回复: 能否将拱型梁的铰接支座改为刚性连接,有何区别?
设计为铰接连接时,埋件只承受水平力和竖向力作用,此时埋件的只按受剪、受拉或受压计算;而改为刚接时埋件应按受剪、受弯矩、受拉或受压共同作用,若你私自改动的话,可能导致埋件受力不够,给整个结构带来危险,所以施工时不能只顾方便而私自改动。
作者:
Phillips
时间:
2005-11-29 14:40
标题:
回复: 能否将拱型梁的铰接支座改为刚性连接,有何区别?
想想看咯,一改之后梁里面就有弯矩了,本来轴压构件变成压弯构件。这种修改改变了计算假定,很容易出事的。
作者:
yetumir
时间:
2005-12-6 07:59
标题:
回复: 能否将拱型梁的铰接支座改为刚性连接,有何区别?
要改的话,要经过设计院同意。我觉得做成铰接比较好。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0