Board logo

标题: 大压力支座该如何设计 [打印本页]

作者: duanzr    时间: 2005-11-29 22:22     标题: 大压力支座该如何设计

本人最近碰到一个网架 由于下弦活荷载比较大 达到2KN/M2(设计院提供,现在是方案阶段) 跨度为60M 最大的支座反力为-4480KN 请问各位大侠 这种支座该怎样设计 希望提供图纸参考
作者: duanzr    时间: 2005-12-1 09:30     标题: 回复: 大压力支座该如何设计

论坛就没有一个厉害的给我出出主意吗?
作者: 新乡华原    时间: 2005-12-1 10:29     标题: 回复: 大压力支座该如何设计

你可以参考一下北京西客站的网架支座球接点的做法。采用焊接球,中间加钢管,增加劲板的数量,例如,8块,12块或更多(有反力的大小决定)但要注意焊缝一定要计算够。
作者: qifx    时间: 2005-12-4 22:16     标题: 回复: 大压力支座该如何设计

注意事项:
第一:支座球能承受这样大的压力。
第二:钢管+肋板设计较合理。钢管与肋板截面面积,计算确定。
第三:下部结构局部承压要满足。
作者: yxc    时间: 2005-12-5 09:48     标题: 回复: 大压力支座该如何设计

这么大的支座反力,第一次见到。
是否可以改变一下网架结构形式呢?
作者: dongwg    时间: 2005-12-7 13:00     标题: 回复: 大压力支座该如何设计

如果将最大反力的支座改为两个,不知行不行?
作者: aningtang    时间: 2005-12-9 20:39     标题: 回复: 大压力支座该如何设计

支左受拉四百多吨,说明你的支座设计不合理.
作者: aningtang    时间: 2005-12-9 20:41     标题: 回复: 大压力支座该如何设计

把这个支座去掉,受压支座的反力会小很多.