标题:
急需钢梁与混凝土柱侧面铰接连接节点!!!
[打印本页]
作者:
北极熊
时间:
2002-7-20 09:12
标题:
急需钢梁与混凝土柱侧面铰接连接节点!!!
本人有个工程,钢梁端部剪力设计值300KN,与柱侧面铰接,现请高手明示:
1:钢梁与柱侧面采用哪种方案为好?
2:竖向力设计值300KN,加钢板打膨胀丝可以吗?
作者:
光源
时间:
2002-7-20 09:39
标题:
回复: 急需钢梁与混凝土柱侧面铰接连接节点!!!
膨胀螺丝总感觉不太稳妥,300kn的力也不小,我觉的可以用化学植筋,或者将柱钻孔钻通,穿螺栓,,对侧加钢板,螺栓拧紧,靠压力传递比较可靠些,验算下混凝土的局部承压.
作者:
hhh
时间:
2002-7-20 09:47
标题:
回复: 急需钢梁与混凝土柱侧面铰接连接节点!!!
柱包钢,再做牛腿,牛腿与钢梁螺栓连
作者:
ashi
时间:
2002-7-20 11:47
标题:
回复: 急需钢梁与混凝土柱侧面铰接连接节点!!!
要考虑如何安装,不要让伸出的螺栓挡住了钢梁!
如果抗剪构造的不同可能会应起附加弯矩的产生,要考虑到!
作者:
ch237
时间:
2002-7-22 21:19
标题:
回复: 急需钢梁与混凝土柱侧面铰接连接节点!!!
hhh 兄说得很好!
补充一点!顺便考虑一下原来混凝土的配筋是否满足要求!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0