Board logo

标题: 关于钢屋架起拱的问题 [打印本页]

作者: hxg916    时间: 2005-12-7 08:35     标题: 关于钢屋架起拱的问题

钢屋架多大跨度才起拱?小于24米跨用起拱吗,还有屋架上下弦的角钢拼接应该怎样处理?本人正在做一个18米的钢屋架,对这些问题很疑惑,望大家多赐教,谢谢。
作者: qingjun20001    时间: 2005-12-7 08:48     标题: 回复: 关于钢屋架起拱的问题

起拱肯定比不起拱要好,规范有说明,见钢结构规范 5.3.5和相应条文说明,可以粗略的选用 1/500,原则上应该是由gk+0.5pk产生的挠度值作为起拱值。
上弦拼接看设计手册上册,非常详细
作者: chinabq_kang    时间: 2006-3-25 11:54     标题: 回复: 关于钢屋架起拱的问题

钢屋架不一定非要起拱,在设计时将屋面梁设计成变截面的就行了
作者: tangsen    时间: 2006-3-25 13:39     标题: 回复: 关于钢屋架起拱的问题

你说的是梯形钢屋架吧?梯形钢屋架分轻型和重型两种,屋盖采用彩钢板和发泡水泥复合大型屋面板的选用轻型,屋盖为混凝土大型屋面板的选用重型,不管选用那种,轻型15米以上(包括15米),重型18米以上(包括18米)在制作施工时上下弦均按1/500起拱。至于上下弦角钢接头,采用绑接或对接均可,绑接长度和绑接方式可翻阅钢结构施工手册或钢结构设计规范,若采用对接,对接接头应开45度斜口,对接焊缝质量等级不小于二级。
作者: hai    时间: 2006-3-25 16:38     标题: 回复: 关于钢屋架起拱的问题

应该看钢结构规范3.5.5条文说明,对跨度大于15M的三角屋架和跨度大于24M的梯形或平行弦桁架,其起拱度可取L/500




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0