Board logo

标题: 变截面钢柱接法 [打印本页]

作者: benbenboy2002    时间: 2005-12-10 11:17     标题: 变截面钢柱接法

牛腿上边的短柱,与下面的钢柱截面不统一,接头有三道焊缝,怎么做才能满足规范要求,复板,厚度不一样,翼缘板宽度厚度都不一样.
作者: wanyeqing2003    时间: 2005-12-10 12:07     标题: 回复: 变截面钢柱接法

可以采用等强连接坡口焊,具体要求可以看钢规8.2条的规定。

此外,可以参考一下下面的贴子:
1、牛腿形式
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=102475&h=1#464299

2、请教门式刚架柱的焊缝问题:
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=98279&h=1#429862
作者: xiyu_zhao    时间: 2005-12-12 23:18     标题: 回复: 变截面钢柱接法

做一个过渡柱节,过渡节没有必要太长,一般按照1:2的比例收进去就可以了,厚度方向上按较薄钢板的强度进行焊缝设计,过渡节需在工厂内完成,现场施工精度可能达不到要求,再者,现场连接的施工难度太大。
作者: benbenboy2002    时间: 2005-12-13 12:28     标题: 回复: 变截面钢柱接法

下柱截面为H700X330X12X16,上柱截面为H700X230X8X10,在牛腿位置断开,此处接点应该怎么处理才能满足规范要求,焊接H型钢焊缝不允许在同一截面上.
谢谢各位老师给予指点.




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0