标题:
对于支座水平位移的设计措施及构造要求?
[打印本页]
作者:
高老头
时间:
2005-12-20 15:08
标题:
对于支座水平位移的设计措施及构造要求?
有朋友问:一个平板网架算出来支座节点最大水平位移有16.7mm该如何解决 ?
我觉得处理支座位移的方法可以:
一,在实际中考虑加橡胶垫,这样在设计分析时考虑下部综合弹性刚度,重新分析设计。
二,按正常弹性约束支撑设计,在实际支座构造上允许它有位移量达到要求 。不知对不对?
作者:
smomo
时间:
2005-12-20 21:52
标题:
回复: 对于支座水平位移的设计措施及构造要求?
16.7mm对于平板网架来说,是比较大了,要看看这个网架的规模,一般平板网架单纯竖向荷载不会出现这么大的水平位移,如果确实是竖向荷载引起的,加橡胶垫板应该是比较实用的办法。
如果是水平力引起的(风或地震效应),应分析下部结构,首先应加大下部结构的刚度,将水平荷载传递给下部结构,并符合下部结构的变形要求,而不是处理支座(支座考虑固定简支)。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)