标题: 刚接柱脚如果遇到上拔力该如何计算 [打印本页]

作者: shanghai    时间: 2002-7-26 14:19     标题: 刚接柱脚如果遇到上拔力该如何计算

在所有的计算手册中只有柱脚受压时的柱脚计算,但是当刚接柱脚如果遇到上拔力时该如何计算...,特别时螺栓的抗拉演算(同时有弯矩存在)?
作者: Actor    时间: 2002-7-27 18:45     标题: 回复: 刚接柱脚如果遇到上拔力该如何计算...

我认为应按照锚栓(普通螺栓)承受拉力和弯矩计算,分为大偏心和小偏心两种情况。具体过程可见陈绍藩先生的《钢结构》。
作者: peterman722    时间: 2002-7-27 20:11     标题: 回复: 刚接柱脚如果遇到上拔力该如何计算...

      由于螺栓同时承受拉力和弯矩时,首先判断底板与混凝土底座有没有接触,即有没有受压区存在,可以采用一般的材料力学公式,但此时不是取整个底板截面,而是取一个个锚栓截面构成的离散截面。
      1,如果没有受压区存在,可以直接采用材料力学公式验算锚栓拉力,并按照受拉螺栓端板连接验算底板厚度;
      2,部分底板与混凝土底座接触,而部分底板抬起,在这种情况下,与混凝土有接触压力的底板面积一般很少,个人认为可以假定底板受压区位于最外侧一列锚栓外面。如果按照极限状态设计方法,可以进一步假定受压区压力平均分布,达到了混凝土受压抗压强度,底板较厚时,锚栓的拉力可以假定与锚栓中心点到受压区边缘的距离出正比,最外侧一列锚栓拉力最大,记为T, 受压区宽度记为x, 这样,2个未知量可以由2个静力平衡方程(竖向力的平衡和弯矩平衡)求得。
       这种的节点的设计方法国内没有成熟,本人正在研究当中,不知哪里用到,请赐教。
作者: shanghai    时间: 2002-7-28 12:54     标题: 回复: 刚接柱脚如果遇到上拔力该如何计算...

感谢peterman722兄的回答,
但是有几个问题:
1、首先无法判断底板与砼是否接触;
2、柱低砼的受压区面积也无法判断,如果只按照外排锚拴以外的面积计算恐怕不准,因为同一个柱脚在不同的内力组作用下,混凝土的受压区应该是不同的(如果有受压区的话);
这种问题也是常见的,风荷载常产生吸力,如果柱脚刚接,就会有这种情况,比如有吊车的厂房。
作者: peterman722    时间: 2002-7-28 17:12     标题: 回复: 刚接柱脚如果遇到上拔力该如何计算...

1、首先无法判断底板与砼是否接触;   
首先判断底板与混凝土底座有没有接触,即有没有受压区存在,可以采用一般的材料力学公式,但此时不是取整个底板截面,而是取一个个锚栓截面构成的离散截面。  

2, 柱低砼的受压区面积也无法判断,如果只按照外排锚拴以外的面积计算恐怕不准,因为同一个柱脚在不同的内力组作用下,混凝土的受压区应该是不同的(如果有受压区的话);
  
  
这个要试算的。首先可以设混凝土的受压区在最外侧螺栓外面,但是根据平衡条件得到受压区宽度x,最终结果不一定是这样。
  
我认为我提供的方法是正确的。
作者: zerol88    时间: 2004-2-23 17:14     标题: 回复: 刚接柱脚如果遇到上拔力该如何计算...

这种连接的板厚怎么计算啊?
我现在正做一个飘板,柱脚的其中一组内力就是这样的,拉力171kN,弯距371kN,剪力175kN
  
板厚是不是还可以取
另一组较大压力(165kN)和较小弯距(35kN)的组合来计算?
怎么保证底板的刚度?
作者: North Steel    时间: 2004-3-7 11:48     标题: 回复: 刚接柱脚如果遇到上拔力该如何计算...

但此时不是取整个底板截面,而是取一个个锚栓截面构成的离散截面。  
  
离散界面如何取?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0