Board logo

标题: 两个园管连接的节点构造 [打印本页]

作者: hpdiwq    时间: 2006-1-12 16:51     标题: 两个园管连接的节点构造

如图:主管直径800mm,支管400mm,交角15度,相贯线很长,交角太小的缘故,是否就是在相贯线上焊接就可以了?有没有其他构造处理方法?主管是主拱圈,支管是引跨的管桁架上弦杆。请高手指教。谢谢!
作者: gllk1981    时间: 2006-5-23 09:38     标题: 回复: 两个园管连接的节点构造

  结构布置上,应尽量避免这种情况的出现,小交角相贯线的现场焊接质量比较难保证。

  如果这种现象的存在难以避免,应该对该处相贯焊缝进行验算,并在节点构造上进行加强。
作者: shijingbin    时间: 2006-5-23 10:28     标题: 回复: 两个园管连接的节点构造

由于交角小于30度,必须进行焊接工艺评定,确定适宜的焊接措施。
作者: 正经鱼    时间: 2006-5-23 12:26     标题: 回复: 两个园管连接的节点构造

其实做过管桁架的朋友应该很熟悉这样的连接,一般在做拱形桁架的时候,在桁架的最两端,一般都会产生这样的小角度的相贯线节点,通常桁架内的系杆一般都是直径较小,管壁较薄的,所以按照正常的焊接就行了,而且这样的形式,在整个桁架所占的比例是很少的,除非设计特别要求,只要焊缝达到设计高度,满足强度要求就行了。
作者: 心逸无涛    时间: 2006-5-27 11:34     标题: 回复: 两个园管连接的节点构造

如果相贯线焊缝质量不好保证,可以考虑用节点板连接。
两管的节点板最后用螺栓连接。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0