Board logo

标题: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值 [打印本页]

作者: ruralboy    时间: 2006-2-14 12:43     标题: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

在做网架设计时,为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值,而是在此基础上取一折减值,有必要这样吗?
作者: ruralboy    时间: 2006-2-15 12:38     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

想了一下,现在网架计算程序优化功能很强,使得大多数杆件的截面属于最优截面,比传统做法偏于经济,或者说比传统做法偏于不安全。所以就人为的对设计强度做了调整,并没有特别明显的依据。
作者: hai    时间: 2006-2-15 13:14     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

我们单位一般设计强度取钢材强度的0.9倍,由于焊缝与杆件等强,根据钢结构设计规范:3.4.2.3:施工条件较差的高空安装焊缝和铆钉连接乘以系数0.9,所以如此。但是螺栓球网架可以取规范规定的设计值,不必折减。
作者: haonan6816    时间: 2006-2-15 16:57     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

ruralboy
在做网架设计时,为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值,而是在此基础上取一折减值,有必要这样吗?

朋友要知道,设计出来的杆件壁厚都是达不到的`而且是行规`
235*0.9=211.5/mm2我取值210
作者: ruralboy    时间: 2006-2-16 12:35     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

楼上的兄弟好像混淆了屈服强度和设计强度的区别。对于Q235的焊管,我们单位螺栓球网架最多取200,有时取193,焊接球我还不知道。(本人做网架还不到两周)
作者: haonan6816    时间: 2006-2-17 13:50     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

呵呵,按照规范应该是205(薄壁)*0.9
保守了.
作者: kfzsl    时间: 2006-2-17 17:15     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

我们设计也都取200,我觉得现在网架材料如杆件壁厚一般都有负公差,虽在规范允许范围,但取小点还是安全的。
作者: 沁水心    时间: 2006-3-7 14:32     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

螺栓球网架杆件在设计时一般设计强度取215*0.9=193.5,其中215为Q235钢材的设计强度,0.9为折减系数。
因为我们在用SFCAD计算时,软件中选择满应力计算,这样就使得杆件的应力比到达1,考虑到杆件加工和网架施工中出现的各种误差,所以我们要把强度乘于0.9的折减系数,即把杆件的实际应力比控制在0.9左右,这样结构就有一定的安全系数和富余。
当然考虑到网架本身的结构特点,结构的整体稳定性好,在可以保证加工和安装质量之下,我们也可以把应力比控制在0.95或者其他的数值。这就要由实际情况而定。
作者: lyj1976    时间: 2006-3-23 11:12     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

对于一般的小跨度网架,我一般取200,虽然有材料的负公差及施工安装的误差,但网架软件设计个人觉得偏于保守,加上跨度小,应该没有问题。但对于大跨度超过60米,我一般取190,而且要试算当管负公差时是否满足要求。
作者: IBM    时间: 2006-3-23 11:27     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

按规范取值是综合考虑了材料及结构使用中多方面的因素的做法
作者: qifx    时间: 2006-3-26 18:30     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

现在市场上的焊接钢管几乎没有Q235材质的,而是Q215和Q195材质的,不信到钢管厂去看看!我去过唐钢,Q235的要预定!所以,采用焊管的网架设计控制应力还是区小于200较为安全!如果用20#无缝钢管,完全可以按规范取215,一点问题没有!
作者: zhhfzqgjg    时间: 2006-4-7 15:25     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

网架设计,Q235钢设计强度我最低取过150N/mm2(体育馆)。
我相信,你看过网架制作安装过程中的螺栓拧入深度、大管子钳对管壁的划痕、杆件弯曲、杆件安装不上时的杆件接长或杆件截短、焊缝缺陷、表面处理、强制变形、钢管的原始挠曲、球的切削面不足、球安装错、钢管壁厚减薄、网架在风中振动、滑移法施工支座位置6根杆件被剪断时,你就不会那么开心了!
作者: hangxiao2005    时间: 2006-4-17 22:06     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

以上各位讨论的时候我有一点不明白,为什么在钢结构设计规范上Q235钢厚度或直径小于16mm的抗拉\抗压和抗弯强度设计值为215,而在冷弯薄壁钢结构技术规范却为205,这两者矛盾么?
刚刚诸位仁兄有的采用205*0.9,有的采用215*0.9,都有什么理论根据么?
作者: ruralboy    时间: 2006-4-20 20:15     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

据我所知,对于网架钢管的设计强度,钢结构公司一般取193,或者200,设计院一般取185,而且荷载加的也实在(比实际偏多)。也就是说我们的设计大都是离规范有一定的距离,都是比规范偏于保守,(这当然与我国的施工水平有关系)。其实这也不限于网架,其他结构的设计都一样,所以说设计就很难出问题,尤其设计院,所以说结构设计就是一个比较粗的活。我是想,大多数规范有足够的可靠度,(比如Q235的屈服强度大于215,这对于钢材应该是很容易保证)只要考虑周到,结构合理,施工可靠,完全可以紧跟着规范走,话又说回来了,大多数人认为保守一点又不花自己的钱,又何必呢。
        冷弯薄壁规范上是205,可能因为管子太薄,锈蚀对承载力的降低很大,具体原因也说不上来。
作者: superocean    时间: 2006-4-23 00:07     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

这主要基于以下两方面的考虑:
(1)网架杆件一般是薄壁杆件,因此取设计值205N/mm2;
(2)由于目前市场的网架杆件的负公差,折减系数取0.9;
因此网架杆件设计值为205X0.9=184.5N/mm2。
作者: 斯巴达克    时间: 2006-4-25 11:40     标题: 回复: 为何网架杆件的设计强度一般都不取规范规定的设计值

应该说网架杆件设计强度不取规范规定的设计值原因是多方面的,谁做设计不留一定的富余系数啊,毕竟是责任终身制啊,网架还好点,通常取到强度设计值的0.9倍,拿Q235钢就是215*0.9=193.5N/ m*m ,其它的型钢框架结构取得富余系数更大。当然考虑材料下差也是主要原因。
另外钢规和冷弯薄壁规范中对Q235钢的强度设计值的规定不一样是合理的,就像同样是一级钢筋Q235钢,在混凝土规范中设计强度就是210N/ m*m , 而钢规就取215N/ m*m,原因在选取的设计体系不一样,也就是两种规范制定时所取的失效概率不一样。