标题:
眼板(吊耳)有固定的规格吗?
[打印本页]
作者:
wuzhanguo_2003
时间:
2006-2-15 09:42
标题:
眼板(吊耳)有固定的规格吗?
我们正在搞一本资料,但是设计到眼板(吊耳)时,发现有关资料很有限,不清楚是不是有固定规格的眼板(吊耳),那位专家有这方面的资料望不吝赐教!谢谢了。
作者:
Maker.xu
时间:
2006-2-16 21:03
标题:
回复: 眼板(吊耳)有固定的规格吗?
有一本书《建筑钢结构施工手册》(¥120.00元)<中国计划出版社>
里面对各种吊耳列表,非常详细
作者:
Maker.xu
时间:
2006-2-16 21:09
标题:
回复: 眼板(吊耳)有固定的规格吗?
此书
作者:
balbelite
时间:
2006-2-21 21:34
标题:
回复: 眼板(吊耳)有固定的规格吗?
请问楼上,我手上有这本书,可是没找到啊。
作者:
yuan80858
时间:
2006-2-25 17:36
标题:
回复: 眼板(吊耳)有固定的规格吗?
若是船用则有,
BS MA 10
作者:
wuzhanguo_2003
时间:
2006-6-30 14:10
标题:
回复: 眼板(吊耳)有固定的规格吗?
我在《钢结构制作安装手册》上找到了,谢谢。
中国建筑工业出版社的
作者:
wuzhanguo_2003
时间:
2006-6-30 14:29
标题:
回复: 眼板(吊耳)有固定的规格吗?
数据参见附件
作者:
yuan80858
时间:
2006-9-14 13:48
标题:
回复: 眼板(吊耳)有固定的规格吗?
个人认为楼上提供的吊耳不宜直接使用。主要是没有考虑横向载荷,即平行于吊耳平面法向方向的力,因为在实际吊装中钢丝绳很难保证在吊耳平面内,往往会有偏斜,这样就会产生吊耳法向力,该力会在吊耳根部产生平面外弯矩,所以要校核此弯矩产生的应力。通常解决方式是为吊耳在法线方向加肘板。
作者:
99111949
时间:
2009-11-19 11:21
都是骗人的 暗暗啊啊
作者:
99111949
时间:
2009-11-19 11:22
《建筑钢结构施工手册》中P323有,仔细看一下吧,吊重大小很有限
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)