Board logo

标题: 螺栓和焊接同时连接时,螺栓和焊缝收力如何分配? [打印本页]

作者: wzg    时间: 2006-2-22 11:41     标题: 螺栓和焊接同时连接时,螺栓和焊缝收力如何分配?

比如:某个节点受拉力和M作用,我可以选用螺栓来连接,也可以选焊接,那当螺栓和焊接同时选用,它们的受力如何分配呢?如最常见的悬挑雨棚梁,根部可以栓接,也可以与埋件焊接,但螺栓和焊接同时作用时,应如何计算?
作者: cexp    时间: 2006-2-23 08:22     标题: 回复: 螺栓和焊接同时连接时,螺栓和焊缝收力如何分配?

wzg兄指的是高强螺栓吧?
这种连接在中国不常用。《钢结构高强度螺栓连接的设计,施工及验收规范》中说明在改建,扩建或加固中以静荷载为主的结构,在同一接头,同一受力部位上,允许采用高强螺栓摩擦型连接与侧角焊缝或铆钉的混合连接。并允许考虑其共同工作。(JGJ 82-91 ,2.4.1, P7)
规范中只说了考虑其共同工作。但是没有明确说明具体如何工作。这中工程在日本用的比较多。中国也有一位做过这方面的实验,可以作为设计时的参考。 ---焊接---高强螺栓混合连接的性能与工艺研究---郭寓岷等--冶金建筑设计研究总院----焊接技术
如果需要可以告诉我e-mail。我发给你
这个上面有详细的实验数据,结果也很不错
作者: whwtl777    时间: 2006-2-23 13:20     标题: 回复: 螺栓和焊接同时连接时,螺栓和焊缝收力如何分配?

以前的铁路桥梁设计规范明确规定焊接和栓接不能同时用于一个接头种,因为焊接属刚性连接,栓接属于柔性连接。但在99年铁路规范修订时,规范允许这两种连接型式同时使用,但没有给出具体的荷载分配算法。同时铁路规范还允许在受压连接时允许采用磨光顶紧和高强度螺栓同时使用。但从多年实际情况来看,上述两种允许共用的连接型式均无应用实例。当然在建筑结构中,主要承受静力荷载,在特殊的场合、特殊需要时使用混合连接型式也无不可,但要留足富裕量,并提出严格的工艺措施,确保共同受力。
作者: V6    时间: 2006-2-27 23:15     标题: 回复: 螺栓和焊接同时连接时,螺栓和焊缝收力如何分配?

这个问题以前有过谈论,具体见下面两个帖子.
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=114958&h=1#535096
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=121617&h=1#532003




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0