门规P43,在端板设置螺栓处应按下列公式验算腹板的强度:
当Nt2≤0.4P时,0.4P/ew*tw≤f
当Nt2>0.4P时,Nt2/ew*tw≤f
问此公式的原理是什么?
作者:
bzc121
时间:
2006-2-25 13:32
标题:
回复: 门规7.2.11刚架构件腹板与端板加劲肋设计的问题
这个公式设定的目的:1、高强度螺栓抗拉强度设计值与腹板有效宽度(ew、以螺栓中心至腹板表面距离为假想)和腹板厚度(tw)乘积得出的有效抗拉单位面积受拉值的等强性。2、在上条基础上,翼缘内第二排高强度螺栓对应的腹板有效面积抗拉强度是否满足。
实际设计计算过程中,翼缘内第2、3排螺栓多为满足节点域抗剪摩擦力而设置,只有在翼缘板最近螺栓杆轴向抗拉强度不满足时在第二排增加抗拉补强螺栓时,这个公式才有意义,(个人观点不希望争论)只有在这种情况下,第二排螺栓Nt2值才有可能接近0.8 p。
本论坛有问该公式为什麽不取第一排螺栓,我的回复应该说明了。另第一排螺栓多为两边以上加肋,无需在计算腹板抗拉强度满足。
作者:
星星汗
时间:
2006-4-14 21:16
标题:
回复: 门规7.2.11刚架构件腹板与端板加劲肋设计的问题
那位好心人可以指教一下:
如何计算翼缘内第二排螺栓的轴向拉力设计值。
跟最外排螺栓的最大拉力的计算方法一样吗?