标题:
请教关于管桁架问题
[打印本页]
作者:
deflection
时间:
2006-2-27 13:44
标题:
请教关于管桁架问题
我做一个体育馆
跨度63米,榀间距8.7米
体育馆长79米,宽89米
屋盖采用管桁架,总用钢量542.88吨,一平米80改进(含檩条)
大家觉得是不是大了
作者:
Weibom
时间:
2006-2-28 12:21
标题:
回复: 请教关于管桁架问题
是大,而且大的多。
这个跨度的管结构,主桁架大约32~37KG,屋面檩条系统因桁架间距较小,可设主次檩条系统,不会超过10~14kg(矩形檩条或H型)。剩下的就是次桁架系统&支撑系统了,相信不会超过60kg。除非你的桁架很复杂,多了很多构造的东西。
这种桁架最好采用上述两种檩条系统,千万不要设置普通的拉条系统,除非桁架下装底板让看不见,否则会不伦不类的。设主次檩条的时候,总共得设三道檩条,一级主檩(可提供主桁架侧向支承)纵向,二级次檩与主桁架同向,用于减小屋面檩条的计算跨度,最后才是跟屋面板连接的三级小檩条。不过对于这个榀距,因为榀距是8,7m,扣除桁架上弦间距后差不多6m左右,可以不设主次檩条,此时注意上面说的,不要设拉条系统。因此,关键是檩条系统的处理,看你是否想把问题搞复杂化还是简单化
柱距&跨度、建筑体量尺度应该比较协调才好,这个榀距还是比较合适,但还可以加大些,可以加大榀距试试,这样桁架用量下降,檩条将突破20KG,综合比较看看。建议将建筑图发来在讨论,否则可能会瞎说。