标题:
铝合金材料做的网架屋面檩条
[打印本页]
作者:
xxy
时间:
2002-8-15 19:01
标题:
铝合金材料做的网架屋面檩条
今审图第一次看到用铝合金材料做的网架屋面檩条,印象中铝合金型材抗拉和抗剪强度比钢材低10%~120%,根据其牌号和状态决定。不知谁有这方面的工程经验?
作者:
yes
时间:
2002-8-16 12:11
标题:
回复: 铝合金材料做的网架屋面檩条
我们做过不少玻璃采光网架都用的是铝合金檩条,按不同材料的强度验算即可。
作者:
gqfgm
时间:
2002-8-16 19:31
标题:
回复: 回复: 铝合金材料做的网架屋面檩条
你们做的玻璃屋面多少钱一个平方.用的是夹胶玻璃吗,多厚的.有没做过三玻两胶的.望老兄指教为感.
作者:
yes
时间:
2002-8-18 21:36
标题:
回复: 铝合金材料做的网架屋面檩条
一般在800~1000元/平方米,5+0.38+5到6+0.76+6的夹胶玻璃,三玻两胶不如做夹胶中空玻璃,即三玻一胶一中空,这样效果更好。
作者:
wildly
时间:
2002-8-18 22:46
标题:
回复: 铝合金材料做的网架屋面檩条
5+0.38+5到6+0.76+6的夹胶玻璃好像不行吧,广州这边规定玻璃屋面必需采用钢化玻璃,以防玻璃屋面破碎伤人,但如是玻璃钢化,就会有变型,0.76的胶片根本就不行,骗人的,最少也要用1.14的。
作者:
yes
时间:
2002-8-21 23:21
标题:
回复: 铝合金材料做的网架屋面檩条
夹胶玻璃本来就是安全玻璃,不太需要用钢化玻璃,浮法玻璃就可以了。要钢化,干脆就省了夹胶,还省钱。
作者:
wildly
时间:
2002-8-22 10:17
标题:
回复: 铝合金材料做的网架屋面檩条
这是广州建委对于玻璃采光顶的强制性规定,出于两种考虑:
一、一定要夹胶,因为玻璃屋面有可能会被打烂的,有了胶片,这会安全很多,因为玻璃被打烂时,大部分的玻璃碎片会被胶片粘住,减少伤人的危险。
二,一定要钢化,玻璃钢化后有两个好处,一是玻璃钢化后强度会加强很多,对于提高玻璃的强度有大大的好处,二、玻璃钢化后,万一被打碎,玻璃碎片成颗粒状,并且没有锋利的尖角,即使碎片掉下来也不会划伤人,而玻璃如果没钢化,破碎后会有锋利的边角,如果碎片掉下来会划伤人的。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)