Board logo

标题: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定 [打印本页]

作者: lyt    时间: 2002-8-15 23:17     标题: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定

  规范中求风振系数主要是针对高层和高耸结构的,求大跨度空间屋面结构风荷载的风振系数时,脉动增大系数按规范表取值,振型系数不能按表格取值,要根据屋架的振型来取,这样比较麻烦,可不可以偏安全地都取为1.0,以上各位认为我说得对不对。但脉动影响系数规范中只给出了高层和高耸结构的计算方法,对空间结构屋面如果硬套,从物理意义上讲应不合理,那么如何取值?
  这个问题我考虑了很久,但一直都没找到答案,请各位高手指点迷津。
作者: lyt    时间: 2002-8-18 00:39     标题: 回复: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定

我等了很久,都没有回贴,是我的问题太小儿科了,还是别的什么原因。斑竹和okok帮帮忙好吗?
作者: wildly    时间: 2002-8-18 23:21     标题: 回复: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定

按1。0取吧,对于整个结构影响不大,
作者: lyt    时间: 2002-8-19 17:35     标题: 回复: 回复: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定

wildly wrote:
按1。0取吧,对于整个结构影响不大,

但是对大跨度的屋架结构是有影响的。
作者: wildly    时间: 2002-8-20 11:36     标题: 回复: 回复: 回复: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定

lyt wrote:
wildly wrote:
按1。0取吧,对于整个结构影响不大,

但是对大跨度的屋架结构是有影响的。

老兄,你做大型结构时,难道计算用多大的就用多大的,一点富余都不留,你去设计院问一下哪个做这种大型结构时不留一手,要不然会睡不着觉的:)
作者: lyt    时间: 2002-8-22 01:48     标题: 回复: 回复: 回复: 回复: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定

wildly wrote:
  
老兄,你做大型结构时,难道计算用多大的就用多大的,一点富余都不留,你去设计院问一下哪个做这种大型结构时不留一手,要不然会睡不着觉的:)

风振系数可都是大于1 的,按1.0取就不安全了。
作者: Wizard    时间: 2002-8-22 08:46     标题: 回复: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定

风振系数主要与结构自震周期有关,参照新荷载规范,应该按照附录E大概估算一个自震周期,查表得出脉动增大系数,根据高度求出脉动影响系数,振型系数根据z/H查附录F得到。查表7.2.1地出风压高度变化系数,就可以得出风振系数了。
当然,这样结果可能较高,因为脉动增大系数是结构自振周期决定的,而一般结构如果仅按附录E的公式计算可能偏保守,因为自振周期除与结构高度有关外,还与结构体型有关,如果是比较胖墩墩的结构,基本上不存在脉动的问题,我觉得脉动影响系数取1.0也可以。
作者: wildly    时间: 2002-8-22 09:57     标题: 回复: 回复: 回复: 回复: 回复: 空间结构屋面风荷载的风振系数如何确定

lyt wrote:
wildly wrote:
  
老兄,你做大型结构时,难道计算用多大的就用多大的,一点富余都不留,你去设计院问一下哪个做这种大型结构时不留一手,要不然会睡不着觉的:)

风振系数可都是大于1 的,按1.0取就不安全了。

老兄又曲解了我的意思了,我的意思是说,大型结构计算时一般都比较保守,如应力/设计强度比一般控制在0.7以下,设计人员一般给自已留的空间比较大,取1,只是想取点巧:)省的又要算来算去的,在计算时所留的空间足够啦。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0