Board logo

标题: 请教网架问题 [打印本页]

作者: 迷失在城市中    时间: 2006-5-3 11:04     标题: 请教网架问题

1. 网架支座计算时怎么假设,我算的一个网架,支座水平力特别大,不知可能时何原因??
2. 室内环境,屋顶有保温措施,温度荷载怎么考虑??
3. 30米跨网架,无特殊荷载,支座需要加橡胶垫吗??
作者: sh0315    时间: 2006-5-3 12:35     标题: 回复: 请教网架问题

1.水平推力很大的原因是你将支座指定成了固定铰支座,在MSGS里即支座刚度K1,X、Y、Z方向刚度均为10的8次方kN/m。如果你将支座刚度指定为K8(K8默认X、Y、Z方向刚度分别为100、100、10的8次方kN/m。你也可以自己指定K8的刚度),这样水平推力就会小很多。但是网架的含钢量也会增大的。
2.“屋顶有无保温层”与“是否考虑温度荷载”没有必然联系。是否考虑温度荷载你可以参看《网架结构设计与施工规程(JGJ7-91)》3.4.3条的规定。
3.其实在第1个问题中,你如果指定支座不是固定铰支座,而是弹性支座,那么你就要设橡胶支座。虽然跨度不大,但是设为固定铰支座时水平推力确实大,那你就设橡胶支座吧。虽然这样钢网架的含钢量会增大,但是对你下部混凝土结构还是右很大帮助的,可以减小对混凝土柱的推力,减小混凝土柱的水平位移。
作者: 迷失在城市中    时间: 2006-5-6 13:46     标题: 回复: 请教网架问题

多谢赐教!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0