Board logo

标题: 加油站网架设计中风荷载的取值 [打印本页]

作者: liushan    时间: 2006-5-7 16:59     标题: 加油站网架设计中风荷载的取值

请指点:
       我现在做的一个加油站上的网架,离地面高7m ,网架高1.5m,侧面封板,本地风压0.55,网架为矩形,我想请教风荷载是否该考虑三个方向的,
荷载值应该是多大?谢谢了!
作者: 焊接球    时间: 2006-5-7 23:21     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

根据荷载规范侧面挂板正面0.8背面-0.5两侧-0.7
屋面去取经验值-1.3
上述加载仅供参考
作者: qifx    时间: 2006-5-14 19:19     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

风荷载要考虑四种风向,东西南北,按四种风载工况输入,进行组合。
作者: IBM    时间: 2006-5-15 11:27     标题: 回复: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

风荷载应考虑五种风向,东西南北上,按五种风载工况输入,进行组合。
作者: wjg020    时间: 2006-5-15 11:52     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

应是工况2:3x,3z
  工况3:4x,4z
  工况4:5x,5z
  工况5:6x,6z
引入一个话题,支座处理是底板是直接焊在柱顶上,还是要加过渡板?
作者: mlm    时间: 2006-5-15 14:00     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

给你一个支座图,这是我们单位里常用的一种支座做法。仅供参考。
作者: wjwjwj    时间: 2006-5-16 14:55     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

一般而言,加油站网架的风载可不验算,算下面的柱子时考虑就行了.若有人非要一定算的话,那么算四个方向是远不够的,谁能说的清风就从这四个方向吹,至少对角也要算的.
作者: wjg020    时间: 2006-5-16 16:17     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

风荷载不验算的话,怎么知道真实的支座反力呢。“算下面的柱子时考虑就行了”,都不知道反力,怎么考虑啊?请指教!
作者: wjwjwj    时间: 2006-5-16 16:28     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

手算一下比在程序里加要快的多.除非你不是结构工程师.那你网架也最好别做.
作者: kolapyka    时间: 2006-5-23 10:12     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

这个主要是取风体型系数问题,你可以参考规范,至于风荷载方向,你要考虑东南西北风的水平推力和上吸力,还有风的下压力,有关的帖子满多你多参考下,楼上说非结构工程师不能做网架设计的话,我表示抗议
作者: 屠龙刀    时间: 2006-5-23 20:32     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

在风荷载比较大的地区或地形,风的吸力对网架影响还是比较大的。就是不同的工况杆件中的拉杆和压杆会变化,影响结构。
作者: yzgang2001    时间: 2006-5-25 11:42     标题: 回复: 加油站网架设计中风荷载的取值

我们做这种结构的时候,主要考虑风吸力,体型系数按-1.3考虑;为了保险起见,也考虑正压风的影响,体型系数按+1.3考虑。各位同仁,不知道这样考虑合适吗?




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0