标题:
大型体育场斜张拉索的节点怎么设计
[打印本页]
作者:
zgzzsn
时间:
2006-5-9 08:58
标题:
大型体育场斜张拉索的节点怎么设计
大型体育场斜拉索的节点
基本参数:
张拉力:1000KN;拉索规格7X127=4888MM2;长度:97000mm
张拉力:2500KN;拉索规格7X187=7197MM2;长度:87000mm
1.钢索采用平行钢丝束,fptk=1570MPa。
2.钢丝束索体的弹性模量应不小于1.9X10 MPa。
A方案:板式节点
B方案:管式节点
c方案:用钢丝绳索或合成纤维吊装带通过高强度卸扣或其它卡具将斜拉索与钢结构环梁捆绑固定在一起。这样节点受力好。
c1:用钢丝绳索
C2:用合成纤维吊装带。优点防腐,柔软;耐候性、老化、可靠度是否可行
D高强度卸扣
详见下文
作者:
zgzzsn
时间:
2006-5-9 09:15
标题:
回复: 大型体育场斜张拉索的节点怎么设计
斜张拉索体育场
作者:
spcc
时间:
2006-5-10 01:05
标题:
回复: 大型体育场斜张拉索的节点怎么设计
好像是洛阳的吧
作者:
zyqzzz
时间:
2006-5-10 14:02
标题:
回复: 大型体育场斜张拉索的节点怎么设计
B方案 主管局部稳定难以满足,应布置多处加劲板以避免局部屈服。
C方案 吊装带可应用在安装阶段,但用于主要承重连接件应谨慎。
A方案 经济可行,但应根据钢结构规范钢管节点进行局部稳定计算,可参考《钢管截面的结构应用》J.沃登尼尔著 张其林 刘大康译
建议:是否可以采用铸钢节点?
作者:
zgzzsn
时间:
2006-5-17 05:49
标题:
回复: 大型体育场斜张拉索的节点怎么设计
A方案:板式节点,焊接量大,管内部加强板,不好施焊。(请参见首帖附件)
c方案:用钢丝绳索捆绑固定是否可靠。
采用铸钢节点?编辑zyqzzz 能否给个图看看。
作者:
十年一剑
时间:
2006-6-3 15:03
标题:
回复: 大型体育场斜张拉索的节点怎么设计
看了你的节点,感觉构造上就不是太好,焊接耳板地方,主管没有筋板加强。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0