Board logo

标题: 多层厂房柱与框架梁的连接问题 [打印本页]

作者: 鹰扬    时间: 2006-5-14 16:56     标题: 多层厂房柱与框架梁的连接问题

钢梁与柱子翼板钢接连接,梁腹板与柱翼板采用螺栓连接,梁翼板与柱翼板采用焊接连接,经计算柱强轴方向节点域稳定性不满足,请问除附图中的处理方法外还可采用何种简单、可靠的方法
作者: V6    时间: 2006-5-15 13:05     标题: 回复: 多层厂房柱与框架梁的连接问题

图中所示的方法为通过塞焊钢板局部加强柱腹板的方法,此方法是比较常用的方法但比较麻烦。
还可以将梁高范围内(上下伸过梁翼缘大于等于500)的柱腹板厚度调整为满足稳定性要求的厚度,与上下柱腹板等强度焊接。即加工成腹板变厚度的柱。这种方式在工厂加工很方便。
如无抗震要求或设防烈度较低也可以参考门刚的梁柱节点,增加斜向加劲肋。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0