不明白为什么当材质用Q235时节点抗震满足而采用同一截面材质为Q345时抗震均不满足了?是不是按抗震规范8.2.5-1的公式啊?希望得到大家的回答.
作者: Weibom    时间: 2006-6-14 00:55     标题: 回复: 钢框架节点抗震承载力

这个问题再说就重复多遍了,不好意思,鉴于说的明白些,还是再说说。
  你的问题可以这样解释,Q235的fy=235,fu=375,fu/fy/1.2=1。329,在这种情况下,Q235的当然容易满足,而且可以选择的合理截面范围比较大。