标题:
求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
[打印本页]
作者:
changyx
时间:
2002-8-29 18:53
标题:
求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
18m跨金属拱形波纹屋面支承结构问题:
1. 柱高7m,采用400×700钢筋混凝土悬臂柱是否可行?
2. 如采用悬臂柱可行,柱顶在屋盖水平推力作用下的水平位移限值应控制在多少?
作者:
WoodAnts
时间:
2002-8-30 19:45
标题:
回复: 求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
这种情况下波纹下端加型钢边梁,
边梁之间设置钢筋拉条抵抗拱推力比较好
作者:
bigdragon
时间:
2002-8-30 21:56
标题:
回复: 求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
加拉条好
作者:
呆呆虫
时间:
2002-8-31 15:02
标题:
回复: 求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
我们通常做法是无吊车时只计算强度(按悬臂柱),因为波纹拱型屋盖对变形非常不敏感。只注意基础要验算抗倾覆。如有吊车加设水平拉杆,计算柱时水平推力考虑50%-70%。选用拉杆时按100%水平力考虑。
此外此种结构在雪荷载较大地区最好跨度控制在30米以下。其他地区33米以下较为稳妥。
作者:
呆呆虫
时间:
2002-8-31 15:05
标题:
回复: 求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
还有400X700的柱截面,在雪荷载0.5KN/M2以下,矢跨比0.2以上没问题.
作者:
changyx
时间:
2002-9-1 09:53
标题:
回复: 求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
厂房无吊车,但维护墙为砖墙,应当控制变形。另外厂家样本没有关于设拉条的说明,如设拉条是否应在屋面上设吊杆以减小拉条的长细比,这种屋面可以设吊杆吗?
作者:
若愚
时间:
2002-9-4 22:26
标题:
回复: 求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
拉杆用带张紧装置,否则,会松弛.
作者:
半支烟
时间:
2003-4-4 20:10
标题:
回复: 求助!金属拱形波纹屋盖支承结构问题。(急!)
金属拱形波纹屋盖由于屋盖本身属于柔性体系,对下部支撑结构结构的约束较小,一般按照悬臂构件设计,其变形限制目前没有明确的规定,应当按照具体的使用要求限制和验算。具体的文献请详见: 高福聚,刘锡良. 金属拱形波纹屋盖工程设计刍议. 工业建筑 2001(7).