标题:
这个网架用钢量是否过大?
[打印本页]
作者:
yanxingkuan
时间:
2006-6-13 10:48
标题:
这个网架用钢量是否过大?
附件为布置图
作者:
yanxingkuan
时间:
2006-6-13 10:50
标题:
回复: 这个网架用钢量是否过大?
以下为这个方案的MST模型,大家是否有更好的模?
作者:
高老头
时间:
2006-6-13 16:29
标题:
回复: 这个网架用钢量是否过大?
看了你的方案图,这样 是可以的,但提出以下建议:
1.考虑屋面板的合理间距,象这种4米多的网格要加次檩了,能否短方向网格取小点,7.8*2/5划分为3米多点就不需要次檩条了(指通常在夹芯板时)。
2.这么大跨度的网架钢管直径要从60mm的起步,48mm的就不要用了。
3.你的支座没有必要设这么多,可以间隔设,节约材料。
4.支座要设计合理的形式,最好加橡胶垫式的,看支座反力定。
5.结构找坡是最佳方式,小钢柱找坡跨度大时稳定性差
6.分析结构模型时要考虑半跨活荷载不利布置 的工况,相应的设置对应的工况组合。
作者:
yaoyuan
时间:
2006-6-13 21:58
标题:
回复: 这个网架用钢量是否过大?
我看了你的模型!
的确用钢量有点太大了!我做了一个跨度和这个相差不大的网架!
杆件用不到320的钢管,太粗了!另外我不知道你的下弦是不是要悬挂吊车还是有什么别的东西,一般荷载不会有那么大!