作者: mouse    时间: 2006-6-21 11:17     标题: 关于桁架

问个问题,我要把幕墙柱联在屋面桁架的上弦,但联不到节点上,直接联在上弦杆件上,可以吗,要不要其他措施?
作者: lyj1976    时间: 2006-6-22 21:45     标题: 回复: 关于桁架

1:桁架杆是否允许承受弯矩,如不允许则不能
2:钢结构一般都有变形(挠度),而玻璃允许变形(胶缝)很小,要注意连接节点处理,一般可以用螺栓细长孔。
作者: yahu    时间: 2006-10-30 00:16     标题: 回复: 关于桁架

桁架上弦设计的时候是按二力杆计算的,是不是能做一个近似于弹簧支座的梁与柱子连接
作者: qifx    时间: 2006-10-31 09:03     标题: 回复: 关于桁架

幕墙柱荷载加在桁架上弦是不允许的,如果桁架能承受幕墙柱传下的荷载,也要将力传至节点上!首先应进行桁架受力验算!然后在通过其他途径将力传至节点。
作者: 真程飞    时间: 2006-11-8 15:33     标题: 回复: 关于桁架

网架本身的受力特点就是腹杆只起连接 传递力的作用。所以理论上他只能是轴心受力构件。但实际上腹杆有刚度能承受弯矩。
作者: bill-shu    时间: 2006-11-9 13:29     标题: 回复: 关于桁架

网架杆件是按二力杆只受轴力的模型计算的,一般不允许受弯,除非你经过手算复核,可以承担少弯矩(圆管受弯能力是比较差的)。