标题:
门刚柱脚节点
[打印本页]
作者:
我是一只小小鸟
时间:
2006-6-26 15:42
标题:
门刚柱脚节点
现在一工程为:三层砼框架结构上加一层6米高的轻钢结构,柱脚该如何处理?按铰计算,是否合理?
作者:
山西洪洞人
时间:
2006-6-30 17:01
标题:
回复: 门刚柱脚节点
个人认为刚接从构造上讲,较难满足,可以按铰接处理.
最好能把轻钢的弱轴方向(纵向或者叫平面外)做的强一些,以协调XY两个方向的刚度.
作者:
nmgfzj
时间:
2006-6-30 17:20
标题:
回复: 门刚柱脚节点
个人认为做铰接相对是比较可行的,且容易施工,若按刚接,那混凝土柱在构造上就会很大,是不合理的。但按交接设计时一定要注意稳定,一定要设柱间支撑,有条件在楼面上设楼面支撑,这样就会形成一个整体,完全可以满足设计要求的
作者:
xuxih2000
时间:
2006-7-2 17:32
标题:
回复: 门刚柱脚节点
这样的工程我也碰到过,以前做的是铰接,但现在总觉得不保险,有点像人站在竹竿顶的感觉,因此做成刚接较好,实在不行柱铰地震水平力按3倍的地震力计算(边稍效应)。
作者:
iamliuhuabiao
时间:
2006-7-7 19:49
标题:
回复: 门刚柱脚节点
我认为 还是按铰接的好因为一般的改造没有事先安排所以构造上不好处理,作成门刚比较好实现
作者:
wanyeqing2003
时间:
2006-7-7 20:16
标题:
回复: 门刚柱脚节点
可以参考下面的帖子:
砼柱上铰接钢柱?求助!
http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=24060&h=1#111235
作者:
NoahsArk
时间:
2006-7-10 08:40
标题:
回复: 门刚柱脚节点
在混凝土结构上,无论是轻钢或重钢结构,一般处理方法都是采用铰接连接,因为这样无论是从计算还是构造上都较容易处理。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0