Board logo

标题: 关于梁柱铰接连接的问题! [打印本页]

作者: caefea    时间: 2006-6-27 22:26     标题: 关于梁柱铰接连接的问题!

梁柱铰接连接中,腹板部位采用双排螺栓与单排螺栓那种情况更为有利!
一直有这样的疑问!不知如何解答!
谁帮帮忙,分析一下,多谢了!
作者: wallman    时间: 2006-6-29 15:17     标题: 回复: 关于梁柱铰接连接的问题!

在能满足螺栓承载力和布置间距要求的情况下,尽量采用单排螺栓,只有当单排布置不下时才考虑使用双排螺栓。
对连接板而言,双排螺栓的力臂更大,节点板所受的弯矩更大,更为不利。对梁没有什么影响。
作者: iamliuhuabiao    时间: 2006-7-8 19:48     标题: 回复: 关于梁柱铰接连接的问题!

完全同意2楼的观点
作者: NoahsArk    时间: 2006-7-10 08:36     标题: 回复: 关于梁柱铰接连接的问题!

对于铰接节点,只要抗剪满足,无所谓单排或双排螺栓。
作者: e路龙井茶    时间: 2006-7-13 17:34     标题: 回复: 关于梁柱铰接连接的问题!

楼上的不对呀,要考虑附加弯矩的。
一般来说梁小的时候尽量用单剪;
梁高度比较大的时候可以考虑用双剪或单剪。
作者: 合肥三元    时间: 2006-7-13 20:12     标题: 回复: 关于梁柱铰接连接的问题!

建议只做单排螺栓,如果单剪不能满足要求,可作双剪,设两块连接板
作者: e路龙井茶    时间: 2006-7-17 17:55     标题: 回复: 关于梁柱铰接连接的问题!

梁柱铰接一般不建议采用双剪板连接节点,尽量采用单排,如果单排不够的话就用2排,这样附加弯矩就增大了,这样如果计算不行的话就尽量改用其它的连接方法。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0