Board logo

标题: Beam-Colmn Connection problem [打印本页]

作者: popylong    时间: 2006-6-29 05:37     标题: Beam-Colmn Connection problem

急,问题求教:
现在我的情况是W16x100的梁要与W14x90柱腹板相连,但是梁转动了90度,也就是平躺着相连,各位有没有办法呀?谢先。
注:梁内力很小,轴力2kips,各个方向的剪力均为4kips.
     Steel---ASTM A572 Gr.50, 包括连接板也采用这个材质。
作者: 3d    时间: 2006-7-3 21:40     标题: 回复: Beam-Colmn Connection problem

若不考虑传递弯距,可仅用L型连接件与梁\柱腹板栓连
作者: North Steel    时间: 2006-7-7 17:39     标题: 回复: Beam-Colmn Connection problem

合适的连接方式是double shear or end plate, if your site to be in north americ, 如果是在大陆,就是另外一会事了,什么方法你都是对的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0