标题:
网架支撑于H型钢柱
[打印本页]
作者:
xuhuai
时间:
2006-7-3 22:34
标题:
网架支撑于H型钢柱
长度39米96,跨度25米的双坡网架,
采用H型钢做柱子的话,
请教下H型钢的柱脚荷载怎么加?怎么设计?
网架总吨位16T,
上弦静载每平方0.45KN,
活载:每平方0.5KN,
下弦静载每平方0.2KN,
基本风压每平方0.45KN,
地震等级为7级
请各位朋友给予指点!
作者:
smomo
时间:
2006-7-4 22:35
标题:
回复: 网架支撑于H型钢柱
如果网架下弦是平的,网架支座节点与柱顶只有一个铰接节点,可以先算网架,然后将柱支座反力施加到柱顶,再计算柱子;否则网架和柱子要整体计算。
对于H型钢柱脚,计算时跨向(强轴)可以按网架计算得出的支座反力,施加到柱顶后倒算到柱脚(注意不要忽略了墙面的风荷载),纵向(弱轴)应根据有无柱间支撑来确定,无柱间支撑时根据网架的支座反力导算,有柱间支撑时网架的支座水平反力由支撑系统来承受。
作者:
高老头
时间:
2006-7-7 11:00
标题:
回复: 网架支撑于H型钢柱
柱子柱顶与上部网架结构通常都不会形成刚接连接,在设计假定时如果整体计算即使强弱轴均作释放处理,这样对柱子的计算也不利,从偏安全的角度出发,一般在计算下部支撑钢柱时,一要把网架设计时所获得的支座反力(这里注意弹簧刚度系数要适当取大一点的值,一般钢柱支撑时计算出来的弹簧刚度系数较小,可人为加大200%或300%)释加到柱顶,按X,Y,Z方向,同时根据墙面围护情况考虑下水平风载。这里柱子计算假定为上端自由无约束,下端刚接(平面内、外计算长度要取准 )。至于柱子间的柱间支撑我认为是为了增强结构的整体稳定要求或依抗震要求所设置,而计算柱子时考虑它的平面外作用不安全。
在设计网架结构本身时,要取实际计算出的弹簧刚度值填 入设计,这样对网架结构本身的刚度有保证。
基于目前网架设计软件的整体设计时的不太好操作性,我建议分开计算。
作者:
英雄之无敌
时间:
2007-1-31 12:43
标题:
回复: 网架支撑于H型钢柱
严重同意楼上“柱子柱顶与上部网架结构通常都不会形成刚接连接,在设计假定时如果整体计算即使强弱轴均作释放处理,这样对柱子的计算也不利,从偏安全的角度出发,一般在计算下部支撑钢柱时,一要把网架设计时所获得的支座反力(这里注意弹簧刚度系数要适当取大一点的值,一般钢柱支撑时计算出来的弹簧刚度系数较小,可人为加大200%或300%)释加到柱顶,按X,Y,Z方向,同时根据墙面围护情况考虑下水平风载。 ”我在2000年做过一个网架和钢结构相结合的工程,网架一侧在门式钢结构边柱上加牛腿支承,一侧在独立H型钢柱顶支承,采用同样的计算方法以。已竣工6年了。
作者:
qifx
时间:
2007-2-1 07:52
标题:
回复: 网架支撑于H型钢柱
用3d3s作整体分析更合理,也更切合实际。网架支座处加钢柱,柱脚刚接,柱顶铰接。柱加风荷载。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0