标题: 悬臂立柱支座弹性系数问题求助 [打印本页]

作者: 菜鸟0754    时间: 2006-7-10 10:20     标题: 悬臂立柱支座弹性系数问题求助

      一个网架工程的支座加了300mm的立柱,那么弹簧系数取x0.3,y0.3,z方向取固定,这样的取值对吗。要不要换算立柱的刚度,这个本人不懂,听说过,那么具体怎么做,还有更准确的做法吗?这些都是对于平板支座的吗?
       荷载很大时候,支座形式就不应该采用对点支撑了吗?应该采用周边支撑?
      请各位指教
作者: lyj1976    时间: 2006-7-10 21:09     标题: 回复: 悬臂立柱支座弹性系数问题求助

1:网架弹簧刚度是计算得来的,特别是有些结构对此很敏感
2:下部结构与支座(尤其是橡胶支座)是要结合计算的。
3:网架支撑位置要统筹考虑网架及下部结构的合理性,荷载大时有时下部结构不允许四边支撑,网架就要自己解决本身结构问题(增加失高,增大杆件厚度等)
作者: 菜鸟0754    时间: 2006-7-11 20:48     标题: Re: 悬臂立柱支座弹性系数问题求助

     感谢lyj1976兄的指教,那你觉得我上述这个工程的支座那么设置可以吗?这是个平板网架,荷载不大.
     还有点请教:一般网架都是周边多点支撑的,那么您指的四边形支撑是四边形网架每个边都是多点支撑吧?那么请问即使增加高度,网架依然是多点支撑,依然是四边支撑?可能我概念不大清楚,请您耐心指教,谢谢