标题:
请教一个橡胶支座节点的问题
[打印本页]
作者:
greatqxb
时间:
2006-7-13 00:29
标题:
请教一个橡胶支座节点的问题
从这个橡胶支垫的构造来看,支座垫板在锚栓处并没有开大孔,这样如果支座有水平位移,垫板就会与锚栓相碰,而限制支座的位移。
而采用橡胶支垫的目的就是为了让支座可以有水平变形,这样不是就起不了橡胶支垫的作用了?
我认为应该从橡胶支垫到支座底板都开比锚栓直径d大至少10mm以上的圆孔(规范中有提到)来使支座可以和橡胶支垫共同侧移变形而不受锚栓限制。大家认为呢?因为我第一次做橡胶支座,急盼大家指教,谢谢。
作者:
lfq
时间:
2006-7-13 09:46
标题:
回复: 请教一个橡胶支座节点的问题
从图上看这应该是边支座,个人看有三点还应考虑:
1、橡胶支垫没有限位措施;
2、锚栓应考虑用四个,以保证接触面传力均匀;
3、不知螺栓是否采用了弹簧垫圈;
你说的位移问题,主要还是看你的计算结果,如压力、滑动力。
作者:
greatqxb
时间:
2006-7-13 13:15
标题:
回复: 请教一个橡胶支座节点的问题
如果用四个锚栓,穿过橡胶垫且开大孔的话,应该可以在保证可允许的位移的前提下,起限位的作用,不一定要用限位装置吧。问题在于底板是否也需要开大孔,我认为是有必要的。
他只用两个锚栓应该是为了能够不限制角位移。
实际在设计的时候,锚栓都有加弹簧垫圈吗?
作者:
allan
时间:
2006-7-13 20:31
标题:
回复: 请教一个橡胶支座节点的问题
这个问题确实是使用橡胶支座所要注意的问题。
1,在我所做的网架工程中,能不用橡胶支座就尽量不用,在实际工程中,发现很多人确实是如上图那样设计橡胶支座的,正如greatqxb 兄所说,按照这样的构造,橡胶支座失去了意义。
2,能让橡胶支座产生释放水平力(位移)作用是,支座底板能产生与过渡板(预埋件)相对的水平位移,所以我赞同greatqxb 兄的观点,支座底板和橡胶层都应该开长孔,这个长孔是需要通过计算橡胶层的极限水平位移得到的。
3,lfq 兄所说的需要弹簧垫圈是对的,这个的目的就是利用橡胶支座的压缩变形能力,尽管不是很大。
以上是我个人在设计橡胶支座上的经验,请多多指教。
作者:
greatqxb
时间:
2006-7-14 09:40
标题:
回复: 请教一个橡胶支座节点的问题
呵呵,谢谢编辑,我现在是根据程序算得的位移开了d=5cm的圆孔来允许支座在X、Y向的侧移。
如果我所有的支座都做成橡胶支座的话,没有刚性支座的话,是否可行?
作者:
allan
时间:
2006-7-14 13:12
标题:
回复: 请教一个橡胶支座节点的问题
我个人认为是可以的,不过这会削弱网架的整体刚度,比如会增加网架的挠度以及水平位移。greatqxb兄所说的刚性支座不知道是相对下部支撑体还是相对地面。
一般常用的平板支座也是弹性支座,不要错误的认为弹性是由支座产生的,该弹性实际上是由下部支撑体提供的,平板支座实际上与下部支撑体是没有相对位移的,除非在支座上有处理。
作者:
greatqxb
时间:
2006-7-14 15:45
标题:
回复: 请教一个橡胶支座节点的问题
谢谢编辑,因为我的支座是设在框架柱上,这一点不同于独立柱,框架的整体作用,可以认为支柱的地方是无限刚,全由橡胶支座来提供弹性位移。
网架跨度不大,不过因为支座设在四个结构单体的框架柱上,首先是为了协调地震下的单体位移,其次因为框架柱相当于完全固定的支座,引起了相对较大的温度应力,为了释放温度应力,这两个原因,才用了橡胶支座。
一般情况下采用橡胶支座宜同时有刚性支座,但我这种情况设平板支座会比较麻烦,而且解决以上两个问题的效果会打折扣,所以想全设为橡胶支座,不知是否可行。
跨中最大挠度为67mm,为1/340
支座处最大水平位移为10mm。
锚栓采用M24,所以在橡胶支垫和底板上均开了50mm>24+10x2的孔,采用锚栓穿过橡胶垫的方式来防止橡胶垫出现过大的侧向位移
作者:
hxslh
时间:
2006-7-17 17:42
标题:
回复: 请教一个橡胶支座节点的问题
你采用橡胶支座,至少可以把自重产生的位移释放掉,况且水平位移不是很大,应该是一点问题都没有,至于开孔的问题,你的做法是可行的,不知道你的位移是标准值产生的吗,如果再把屋面荷载释放掉,那应该更没有问题了
作者:
zhouyibai
时间:
2013-1-15 18:15
巅峰交流 获益匪浅
作者:
lyj1976
时间:
2013-3-29 10:18
靠锚栓来提供限位作用不够明确,即锚栓到底能提供多少限位作用,还是用限位块比较明确;
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0