标题:
内力沿侧面角焊缝全长分布该如何理解?
[打印本页]
作者:
曹安
时间:
2006-7-18 10:23
标题:
内力沿侧面角焊缝全长分布该如何理解?
本人一直对《钢结构设计规范》(GB50017-2003)上的8.2.7第5条中的“侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf,当大于上述数值时,其超过部分在计算中不予考虑。若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限”中的内力沿侧面角焊缝全长分布该如何理解呢?
例题中只给出了焊接工字梁的翼缘和腹板的连接焊缝,由于有纵向的剪力作用,所以可不受此限,
那么,对于露出式刚接柱脚其加劲肋和柱子的焊缝长度如果超出60hf,其超出部分算有效吗?
另外,当梁采用突缘支座时,其支承加劲肋与腹板采用角焊缝连接时,其内力沿角焊缝全长分布吗?
归根到底就是内力沿全长分布该如何理解,可否这样理解:对柱脚,因为有轴力全长分布,所以计算长度可不受60hf的限制,对突缘支座,有竖向剪力全长分布,其计算长度也可不受60hf的限制。
不知理解对否,请各位赐教。
作者:
曹安
时间:
2006-7-19 10:51
标题:
回复: 内力沿侧面角焊缝全长分布该如何理解?
看到钢结构教材上有这么一句话."柱与靴梁间的角焊缝也可按受力N计算.注意每条焊缝的计算长度不应大于60hf."
这与我上面的帖子中分析轴力沿全长分布有矛盾,请各位大侠释疑解惑.
作者:
zza
时间:
2009-8-29 14:33
标题:
《钢结构设计规范》上的8.2.7第5条怎么理解
本人一直对《钢结构设计规范》(GB50017-2003)上的8.2.7第5条中的“侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf,当大于上述数值时,其超过部分在计算中不予考虑。若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限”中的内力沿侧面角焊缝全长分布该如何理解呢?