作者: XIE644103    时间: 2006-7-27 23:31     标题: 柱脚抗剪件太大能否替代

我现在做的工程,柱为箱形柱,底部抗剪件为H300X150X10X12,钢筋间(顶部主筋)间距为200MM,放不下抗剪件。问设计要求把钢筋搬开,但土建监理认为顶部的主筋不能变,怎么办?
作者: pingp2000    时间: 2006-7-28 10:54     标题: 回复: 柱脚抗剪件太大能否替代

   其实这样的问题,在做设计的时候就需要注意。基础柱子的钢筋往往很密,并且粗,很需要注意地脚锚栓、抗剪件与柱内钢筋,甚至箍筋、地梁纵筋相碰的问题。
   钢筋的间距为200,我觉得挺小啊,看数据我个人判断你的工程不大,基础受力不大,抗剪件不需要那么大才对。如果是这样的话,我个人认为可以将主筋切短。不知道你的混凝土柱截面多大?
   最好就是能把抗剪件截面改小。