标题:
请问索膜结构膜材裁剪缩放的比例如何确定
[打印本页]
作者:
snake-joe
时间:
2006-8-3 20:29
标题:
请问索膜结构膜材裁剪缩放的比例如何确定
每种膜材有各自缩放的比例么
还是用膜材的抗拉强度算出来的
N/5CM是个什么概念?
请达人赐教~
作者:
vcer
时间:
2006-8-15 20:25
标题:
回复: 请问索膜结构膜材裁剪缩放的比例如何确定
裁剪缩放值与两个因素有关:
1、膜面设计初始应力
2、膜材双轴试验曲线
作者:
ahls
时间:
2006-8-21 19:20
标题:
回复: 请问索膜结构膜材裁剪缩放的比例如何确定
常用的膜小品建材片取0.995好了,小结构的经验值;
作者:
ahls
时间:
2006-8-21 19:24
标题:
回复: 请问索膜结构膜材裁剪缩放的比例如何确定
N/5CM是个什么概念?
张拉应力值, 100N/5CM=2KN/m
作者:
砼
时间:
2006-9-19 12:07
标题:
回复: 请问索膜结构膜材裁剪缩放的比例如何确定
这个需要根据双轴测试曲线来决定的,径向和 纬向不 同,PVC和PTFE的又不同,所以这个compensation 没有一个具体的值的!