Board logo

标题: 请教主次梁的连接问题 [打印本页]

作者: beginer    时间: 2006-8-8 01:41     标题: 请教主次梁的连接问题

目前遇到一个问题。楼面次梁的跨度在20m以上,故剪力很大(1500KN~2000KN),其按常规方法通过主梁(H形截面)加劲肋与主梁铰接,对主梁有一偏心,即使是按100mm的偏心算,主梁的理论偏心扭矩也在150KN*m以上。请问此时的偏心扭矩是否仍然可忽略。如果不能,有什么好方法完成这个连接。特别是哪位做过类似项目的,请不吝指教。
谢谢了。
作者: pingp2000    时间: 2006-8-8 11:57     标题: 回复: 请教主次梁的连接问题

    那么大的跨度,荷载也大,所以主梁的截面应该也很大,次梁的螺栓也会有好几列,所以偏心距就不可能只有100mm了.
    对次梁和主梁的连接来说,这个偏心距引起的偏心弯矩不可忽略.从主梁受扭的角度来说,一般由于主梁上有混凝土楼板并且有可靠连接的时候,可以不考虑受扭,但是现在荷载挺大,所以建议在主梁的腹板上设置横向加劲肋,提高主梁的抗扭能力.
作者: e路龙井茶    时间: 2006-8-8 17:02     标题: 回复: 请教主次梁的连接问题

这个节点,力很大,附加偏心是不可能被忽略的,所以这种主次梁节点最好采用端板连接
作者: V6    时间: 2006-8-8 19:32     标题: 回复: 请教主次梁的连接问题

pingp2000:所以建议在主梁的腹板上设置横向加劲肋,提高主梁的抗扭能力.

简支梁支座设置横向加劲肋可增加梁支座处的扭转约束。梁中部增加横向加劲并不能增加梁的抗扭刚度,建议主梁采用箱形截面,或如楼上所说做法减少次梁偏心距。
作者: 臭手    时间: 2006-8-11 14:13     标题: 回复: 请教主次梁的连接问题

1.主梁伸出连接板与次梁连接的方式,通常有两种考虑办法:(1)认为次梁支撑点在主梁腹板,此时连接板成为次梁的一部分,螺栓要承受偏心弯距,螺栓数量会很多。(2)认为次梁支撑在螺栓群型心,此时主梁受扭,如果主梁是工字截面,抗扭能力基本为0,不能采用这个方法。
2.还有一种方法是次梁腹板上夹两根角钢,角钢另一肢与主梁腹板栓接,但要考虑安装空间(次梁能塞进去)。
3.一直在想一个与本问题相关的问题:如果采用主梁伸出连接板与次梁连接的方式,那么该节点附近的主梁腹板与翼缘的焊缝需不需要加强?毕竟是传递集中力的地方。小跨度基本没有问题,做过18m的次梁,我是把它加强了。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0