标题:
12米标高,45米跨度双坡网架,要不要考虑风振系数?
[打印本页]
作者:
CN007
时间:
2006-8-9 14:38
标题:
12米标高,45米跨度双坡网架,要不要考虑风振系数?
1)、12米标高,45米跨度双坡网架,要不要考虑风振系数?
2)、直接计算网架的自振周期来计算风振系数是否合理?
作者:
tklandjyy
时间:
2006-8-9 16:44
标题:
回复: 12米标高,45米跨度双坡网架,要不要考虑风振系数?
要考虑的,跨度比较大
风振系数:1.4---1.6
作者:
wangfucheng
时间:
2006-10-6 10:09
标题:
回复: 12米标高,45米跨度双坡网架,要不要考虑风振系数?
个人认为,应该考虑,因为跨度较大。
作者:
liuchen
时间:
2006-10-13 15:16
标题:
回复: 12米标高,45米跨度双坡网架,要不要考虑风振系数?
个人认为,应该先计算出网架 本身的自振周期,然后考虑风振系数。就本工程而言,45米跨平板网架不用考虑风振,其自身刚度很大,基本不会发生风振,我刚做完一个60米跨的网架,完全不考虑风振。网架结构一般在干煤棚,高塔等特殊结构中考虑风振系数。看过一些试验资料,风振系数最大取1.5完全能够满足。关于这一块,可以参考丁芸孙编写的《网架网壳设计与施工》。
作者:
laiclin
时间:
2007-3-15 14:42
标题:
回复: 12米标高,45米跨度双坡网架,要不要考虑风振系数?
是否要考虑风振,主要看结构在风作用下振动的程度,这就涉及到结构的振动模态。建议首先进行模态分析,应该先计算出网架基本模态周期,一般结构第一振型周期为主要贡献振型,若基本振型周期大于0.25,说明网架刚度不够大,风引起的振动比较明显,需要考虑风振。若基本周期小于0.25,不考虑风振问题也不大,不至于回影响结构的抗风安全。若为了设计保守,可以适当考虑调整一下风压。理论方面的可以参考张相庭的《工程抗风设计计算手册》。
作者:
天柱山人
时间:
2007-10-24 16:55
按照2006年版的《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)7。4。1条之规定,有三种情况要考虑风振的影响:1、高度大于30M且高宽比大于1.5的房屋2、基本自振周期大于0.25秒的各种高耸结构3、大跨度屋盖结构。这里的大跨度条文说明中明确为大于36M,所以本贴这个结构,应该考虑风振系数,钢结构的风振系数一般取1.2~1.5之间。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)