标题:
抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
[打印本页]
作者:
wzq0349
时间:
2002-9-11 20:37
标题:
抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
请各位朋友指地教!
作者:
lzh1008
时间:
2002-9-11 21:00
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
抗风柱一般可以通过C形片与梁的上弦连接比较好。如果本身强度和刚度足够大(不怕甲方骂的话),也可以与屋面梁焊接和HSB连接,不过这时候再叫抗风柱好象失去意义了,否则,当屋面梁有挠度出现时会压弯抗风柱
作者:
wzq0349
时间:
2002-9-12 20:26
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
呵呵。也许我太笨,不太懂你说的意思。
我现在想将抗风柱偏心,可以吗?
作者:
lilubiao
时间:
2002-11-26 10:52
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
我们这做法是在斜梁下翼缘预打孔,在抗风柱顶端板打孔,然后靠高强螺栓连接,孔径比螺栓直径大1.5mm。
作者:
KO
时间:
2002-11-30 11:20
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
对于抗风柱:一般做法是布置成和柱结构等间距,两端铰接,上端用弹簧板与屋顶相连, 起到只传递水平力的作用, 也就是顾名思义的抗风柱
作者:
jiangshenhoo
时间:
2003-8-14 17:15
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
抗风柱能否与钢梁铰接,做成摇摆柱,这样计算时刚架梁可以做的很小,能节省不少钢材呢
作者:
huangjunhai
时间:
2003-10-13 01:15
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
如果做偏心的话,用‘厂’形的弹接板较好,其腹板作用于梁腹板和柱中心。
作者:
ylzhaosjz
时间:
2003-10-13 08:15
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
我们的做法是在斜梁的下翼缘板焊接连接板,在抗风柱的柱顶腹板上打长圆孔,然后与斜梁的下翼缘的连接板用HSB连接.
作者:
lzc19982002
时间:
2003-10-13 08:29
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
抗风柱上端焊上接点板,与钢梁用螺栓连接,或在顶端加弹簧板
作者:
shajim
时间:
2003-10-14 14:50
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
lilubiao老兄所说方法,抗风柱产生弯矩扭得钢梁好难受啊!
作者:
雪嫣
时间:
2003-10-14 16:32
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
我们一般的做法是在抗风柱上焊弹簧钢板,在梁下翼缘打圆孔
或在抗风柱和梁下翼缘同时打孔,然后用弹簧钢板连接!
也可以直接用高强螺栓连接!
但不只这两种做法有何优缺点,各适宜用在何种情况下?
作者:
ffg
时间:
2003-10-18 21:54
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
个人以为标准做法应为抗风柱通过“厂”或“Z”形弹簧片与钢梁连接,且相应连接点处应有系杆或刚性檩条以传递水平力,因为抗风柱顾名思义就是用来传递风等水平力,若用螺栓与钢梁铰接甚至作为一榀刚架计算,好象就不能称之为抗风柱了。
作者:
肖本
时间:
2005-8-1 09:39
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
那么,对于弹簧板来说,有没有要求啊,比如尺寸、弹簧板的轴线和钢梁轴线间的距离要求,和弹簧板的高度?还有弹簧板有C型的么,能不能附个例子
作者:
wzh9918
时间:
2005-9-19 15:46
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
有两种做法:1,抗风柱直接与梁的下翼缘铰接,作成摇摆柱。
2,抗风柱与钢梁上翼缘以Z形弹簧钢板连接。钢板只能阻止横向变形,不能阻止竖向变形。
作者:
gglt
时间:
2005-9-30 16:08
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
抗风柱做法有:
1、在斜梁下翼缘预打孔,在抗风柱顶端板打孔,然后靠高强螺栓连接(孔径比螺栓直径大1.5mm),构成抗风墙架减小钢梁截面,降低用钢量;
2、在斜梁的下翼缘板焊接连接板,在抗风柱的柱顶腹板上打长圆孔,然后与斜梁的下翼缘的连接板用高强螺栓连接;
3、传统做法:在抗风柱和梁下翼缘同时打孔,然后用弹簧钢板连接。
这三种做法我都做过。
作者:
xuy409
时间:
2006-8-23 20:44
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
贴个图看看。
作者:
iamliuhuabiao
时间:
2006-9-5 12:22
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
有国标图集可查
大家买一本就行啦
不好意思地是我忘记号啦
作者:
黑胡子海盗王
时间:
2006-9-5 20:22
标题:
回复: 抗风柱的布置形式?抗风柱如何与梁连接?
大家说了好几个办法,我都做过的,也没出什么问题,不过现在新出个节点.就是抗风柱和梁上翼缘连接.现在几乎都要求这么做.
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)