在做一四坡网架结构设计时,分析完、节点设计完后查询发现有两个支座存在向上的拉力,不知原因?另外结构模型中还有哪些要调整和注意的事项。用SFCAD定义基准孔时如何操作?
附网架模型
作者:
allan
时间:
2006-8-10 13:35
标题:
回复: 四坡网架结构中周边网架支座出现上拉反力?
1,看了一下模型,这个问题是个简单的力学问题,根据模型中支座布置的情况,可以简化为一个连续梁模型,由于中间支座明显偏左,导致在均部荷载作用下中间支座右边部分对左边部分的反向向上力大大超过左边均部荷载产生的下压力,这样在最左边的那一列支座的中间出现大拉力支座是很正常的,这个是支座布置引起的,要调整只能调整支座位置。
2,基准孔的问题:在SFCAD中处理四坡屋面网架的基准孔,目前公开的版本只有一个办法那就是换球了,运用三次双坡屋面处理就可以完成。
3,模型的问题,在SFCAD中做类似 的网架,荷载的添加基本上是无法保证准确的,恒载、活载,风荷载更不用说了,这个确实是SFCAD需要改进的地方啊。
作者:
高老头
时间:
2006-8-10 16:32
标题:
回复: 四坡网架结构中周边网架支座出现上拉反力?
是啊,忘了把它看作一连续梁结构了,不过象这种结构,编辑老师能给讲一下在设计中的注意点是哪些方面最好,支座点的约束如何考虑,因为跨度较大,现在设计出来的支座反力(指水平力并不是很大,可能加了风载会大点)并 不是很大,在实际设计时仅设计为平板压力支座可不可以?局部有上拉力的支座在锚栓处理上特殊处理下,还有就是因坡度较大,局部球夹角较小发生杆件锥头相碰,能否人工用相同规格大小的焊接球来替换此处螺栓球来实际出图?至于基准孔定位问题分三次太麻烦和在替换中容易出错(本人目前还不太能看懂球加 工图,呵呵),我按平板网架进行节点设计是无奈中的选 择,心里多少没有底,好在现在是出方案,不然我要换成MST软件来最后定图了。
作者:
kwan
时间:
2006-8-10 23:14
标题:
回复: 四坡网架结构中周边网架支座出现上拉反力?
关于支座,设置成弹性支座,根据柱高和截面,算出柱子X,Y向的弹簧刚度,Z向固定。
跨度较大,注意温度差引起的荷载!
作者:
钢构探索者
时间:
2006-10-12 01:32
标题:
回复: 四坡网架结构中周边网架支座出现上拉反力?
很想与您交流,我的邮箱: chuanggamei@126.com 电话:13302789384 同是徐州老乡,请多赐教,谢谢,等候您的回音.