Board logo

标题: 使用喷丸后涂无机富锌漆的处理 [打印本页]

作者: kongcq    时间: 2006-8-12 22:34     标题: 使用喷丸后涂无机富锌漆的处理

使用喷丸后涂无机富锌漆的处理得到的抗滑移系数经检测只能0.2左右,为什么与设计规范差别很大。是不是涂刷不到位,还是这种做法行不通
作者: 正经鱼    时间: 2006-8-17 13:38     标题: 回复: 使用喷丸后涂无机富锌漆的处理

一般规范使用喷沙处理的部位使用螺栓连接的话,连接面是严禁喷漆的。
换言之,你处理得越好,抗滑移系数越低,南辕北辙的做法。
作者: hai    时间: 2006-8-17 18:37     标题: 回复: 使用喷丸后涂无机富锌漆的处理

可以采用使用喷丸后涂无机富锌漆,你可以看钢结构设计规范69页的表7.2.2-1,露天钢结构采用这种方法可以防止雨水等钢材的腐蚀,将锈冲出摩擦面,锈迹斑斑
作者: pangdehu    时间: 2006-8-21 21:26     标题: 回复: 使用喷丸后涂无机富锌漆的处理

摩擦面可以采用无机富锌底漆处理,是为了保证构件恶劣条件下的防腐,过去不是也有喷铝吗?不过处理得当摩擦系数可以达到0.3以上。