标题:
地脚螺栓孔比地脚螺栓大多大为好
[打印本页]
作者:
18
时间:
2006-8-14 09:15
标题:
地脚螺栓孔比地脚螺栓大多大为好
如题,有没有规范要求
作者:
山西洪洞人
时间:
2006-8-14 15:48
标题:
回复: 地脚螺栓孔比地脚螺栓大多大为好
地脚螺栓孔,有两个孔,一个是柱脚底板的孔,一个是锚栓垫板的孔。
柱脚底板的孔比螺栓公称直径大10~20,有同意作1.5D(螺栓公称直径)见《钢结构设计手册》;我个人认为一般大到10-15左右对施工应该说是比较容易操作的。太大的话,柱脚底板也得相应增大。(不大经济)
锚栓垫板孔比螺栓直径大1.5-2mm即可,控制它的位置。一般安装完成后都将垫板焊死。
作者:
ZHOUCY888
时间:
2008-3-4 14:14
如2楼所言,我们公司的做法地脚螺栓直径20~32mm时均按底板孔径大8mm制作,地脚螺栓直径<20mm的底板孔径增加的量相应减小,地脚螺栓直径>32mm时底板孔径增加的量相应加大,底板开孔的大小对柱脚底板的大小影响有限,只需保证孔边距应该就没有问题了.另外需特别注意上部的锚栓垫板(盖板)是作为底板削弱后的补强,孔径只能大1.5~2mm,此板的厚度应同柱腿底板,且安装校正完成后一定要与底板满焊.
作者:
受伤
时间:
2008-3-17 12:25
我公司是大5MM, 垫板大2mm
作者:
guisheng
时间:
2008-7-27 20:53
同意4楼的观点,不信的话请注意PKPM生成的图形中,底板孔是比地脚螺栓大
5MM,垫板大2mm,孔大时,施工的当然高兴,但结构安全重要啊。
作者:
shimaopo
时间:
2008-8-14 21:22
我厂制作基本如三楼所言,但是盖板的厚度往往比柱底板小不少,
作者:
jingwei
时间:
2008-8-22 10:28
国家电网公司110kV~500kV输电线路典型设计《铁塔制图和构造规定》
M24 孔径30
M27 孔径35
M30 孔径40
M36 孔径45
M42 孔径55
M48 孔径60
M52 孔径65
M56 孔径70
M60 孔径75
M64 孔径80
M68 孔径85
M70 孔径90
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)