标题: 请教36mx50m悬挂吊车网架设计? [打印本页]

作者: 流氓鼠    时间: 2006-8-25 10:46     标题: 请教36mx50m悬挂吊车网架设计?

如题,我现在在做一36mx50m悬挂吊车网架设计。现在计算完后平米用钢量达到75kg左右,吊车跨度32m,三轨,吊车吨位5吨,总重19.5吨。现附上我计算完后的图纸,请高手看看出出主意,想办法节省用钢量。
作者: IBM    时间: 2006-8-25 11:34     标题: 回复: 请教36mx50m悬挂吊车网架设计?

1.杆件截面怎么只有三种规格,是不是想利用你的库存材料呢?
2.截面种类太少了,跳了好几个级别,不能很好的利用其他截面的杆件,会造成不少的浪费
3.没看到计算书,不好说用钢量
作者: 流氓鼠    时间: 2006-8-25 13:03     标题: 回复: 请教36mx50m悬挂吊车网架设计?

附图为计算模型。望高手指点一二。
作者: qifx    时间: 2006-8-25 21:21     标题: 回复: 请教36mx50m悬挂吊车网架设计?

检查你的模型发现有:
1、集中静载、集中活载、集中风载等,荷载种类较多,不知是否符合实际荷载情况。
2、设计信息中,强度折减系数取0.65太小,相当于设计控制应力为:215x0.65=140,距规范规定太远,没有依据,但用钢量大增。按默认值取0.9比较合适。
3、杆件材料中,规格太少,不利于合理选材,节约资源,也是用钢量的重要原因。
    附上重新计算的模型,及图纸,用钢量为25Kg。
作者: qifx    时间: 2006-8-25 21:22     标题: 回复: 请教36mx50m悬挂吊车网架设计?

计算结果及图纸
作者: kfslxh    时间: 2007-3-1 23:50     标题: 回复: 请教36mx50m悬挂吊车网架设计?

发现支座反力不对称,杆件截面不对称,是不是模型有问题啊。