标题: 52米跨度,10米柱距的钢管柱+筒壳网架设计问题 [打印本页]

作者: MST    时间: 2006-9-18 16:16     标题: 52米跨度,10米柱距的钢管柱+筒壳网架设计问题

1、最大y向位移110mm,柱高10米
2、钢柱顶是否需要加橡胶垫?
3、我认为本身钢柱较柔,不需要加橡胶垫
若加橡胶垫,则其本身很难算够。
作者: smomo    时间: 2006-9-18 21:53     标题: 回复: 52米跨度,10米柱距的钢管柱+筒壳网架设计问题

根据结构的功能及荷载情况,风荷载下柱顶位移应控制在1/150(厂房)或1/500(框架),地震变形下应控制在1/300,建议恒活荷载作用下也不应超过上述限值。
  
本结构恒活荷载下的位移有可能达到110毫米,10米高的柱子,按上述要求柱顶位移就偏大,应该是柱子刚度不够(与柱子的弹簧刚度有关)。
  
查看一下网架模型定义的钢柱刚度是否与实际相符,如果相符,建议增大钢柱刚度(即加大截面)再计算,直至柱顶位移在规范要求的范围内,即使采用橡胶垫板支座,钢柱的刚度也应大于橡胶垫板的刚度(应在一个数量级以上,即基本不考虑串联的影响)。
  
如果钢柱位移控制不下来,建议对柱做二阶弹性分析,即考虑由于位移后柱顶附加假想水平力的影响,分析办法参照钢结构设计规范3.2.8.2。
  
如果还是有问题,就需要修改模型了。