标题:
大家帮我看看这个大钢梁的连接是铰接还是刚接
[打印本页]
作者:
congcong96
时间:
2006-9-23 14:24
标题:
大家帮我看看这个大钢梁的连接是铰接还是刚接
各位大师,有一个问题请教一下。
有一根大钢梁1000mm×490mm×50mm×50mm,连接的时候在翼缘处用钢板+螺栓群连接,设计院认为这是铰接,但我认为翼缘传递了弯距应该是刚接才对,大家怎么看呢?
可能由于温度及本身受力的影响产生较大的轴力4400KN。这么大的钢梁不知道用可否用长孔连接来消除温度的影响,另外这样做会不会有什么问题没有?请大家帮忙解答一下。谢谢!
请进一步明确你问题,是主梁的拼接还是次梁主梁的连接?
作者:
无车-4587
时间:
2006-9-26 11:09
标题:
回复: 大家帮我看看这个大钢梁的连接是铰接还是刚接
给张节点图
作者:
wangxh
时间:
2006-9-28 11:45
标题:
回复: 大家帮我看看这个大钢梁的连接是铰接还是刚接
看你的意思,应该是主梁本身的拼接吧,
在《钢结构连接节点设计手册》中这样说到:在H形(或I字形)截面梁的拼接连接节点中,当为刚性连接时,通常采用的连接形式有:
(1)翼缘和腹板均采用高强度螺栓摩擦型连接
(2)翼缘采用完全焊透的坡口对接焊缝连接,腹板采用高强度螺栓摩擦型连接
(3)翼缘和腹板均采用完全焊透的坡口对接焊缝连接
由此看来,这根大钢梁的连接应该属于刚接。
我觉得用长孔不太好,虽然允许移动而降低了温度应力,但是由于紧密性不好,从而会影响传力的性能。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0