标题:
请各位兄弟看一下这个网架
[打印本页]
作者:
钢构探索者
时间:
2006-10-12 01:22
标题:
请各位兄弟看一下这个网架
用钢量70T,我觉的太高,有何办法降下来.(橡胶支座).我的邮箱chuanggamei2126.com电话:13302789384谢谢哦
作者:
kolapyka
时间:
2006-10-12 09:10
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
最好把你的材料表和荷载如何输的说一下,你这个Y向推力有的达到100T,建议网架重新分格,43跨向支座影响不大,不加也没问题.
作者:
钢构探索者
时间:
2006-10-12 13:40
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
网架上玄恒载:0.5 活载:0.5 网架下玄恒载:0.38 活载:0.5 (有马道)
X方向分格及支座分布不能改变
作者:
浪涛
时间:
2006-10-12 14:07
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
1.这个网架水平力达到110t。如果采用橡胶支座,约束可能定义的不正确。
2.可以适当增加网架厚度试试能不能减少用钢量。70t我觉得用钢量不算太大,毕竟有43m的跨度,荷载也不小。
作者:
钢构探索者
时间:
2006-10-12 19:06
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
请各位高手按上述条件建摸,计算.如果低于50T,付费求详图.
作者:
钢构探索者
时间:
2006-10-12 19:13
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
上述邮箱错误,更正为:chuanggamei@126.com 想与浪涛兄深入探讨,如何与您联系?
作者:
wxy8638
时间:
2006-10-13 00:07
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
楼主兄:你的网架我认为在建模型计算时可能有问题?
第一、你支座水平反力承单向(一个方向)反应出来,我想难道你屋面风载是朝向一个方向吹的我才不信,就是说你的网架屋面风载只有正风或只有负风,风载肯定是二个方向的风;或其它外力是朝向一个方向的推力或拉力作用在你网架上?
第二、你支座水平反力有达到110T的,就算是你加了橡胶垫,你准备把多少的水平反力给下部支撑结构来计算(关于此网架支座橡胶垫的问题前几天有一个大跨度网架设计问题的讨论,你可以看一下),试想一下这么大的水平反力下部支撑结构如何才能满足你的要求?
第三、你的网架侧面有效迎风面不可能产生这么大的水平推力?支座水平反力应该是一个从正值到负值的变化反力(相对),不是一个恒定的反力数值;网架支座设计布置不合理,过多的网架支座不但不会降低网架用钢量,反而会增加其用钢量,可以把反力不大的支座去掉。
第四、关于网架用钢量我初步建模来计算一下,此网架用钢在60T左右能控制得下来,并通过图纸审查。关于你所说的50T算下来付费这是办不到的事情。这需要调整你网格大小和网架矢高和一些构造措施。
由于你提供的资料的有限,以上所说正确与否请你不要见怪。仅作之交流。本人电话:13328788638,Email:wxy8638@163.com(你最好把你网架数据文件上传来研究一下)
作者:
xuzhiyi
时间:
2006-10-13 09:03
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
你的下弦活荷载是局部还是整个面积
作者:
kolapyka
时间:
2006-10-13 09:04
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
做设计不能盲目为减少用钢量的目的,忽略结构安全性,最好还是从实际出发,努力把工程做成最经济安全为好,下弦活载只是局部马道荷载。
作者:
xuzhiyi
时间:
2006-10-13 09:10
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
据我的经验,你计算的没问题(31kg/m2),g=sqr(荷载标准值)*43/200=29kg/m2;相当于65t
作者:
钢构探索者
时间:
2006-10-13 09:55
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
统一回复楼上各位兄弟:1:基本风压0.35KN/M2,支座底板标高10.9M 2:下玄布置马道并考虑检修荷载,数值你们看着办 3:网架厚度你们看着办,X方向分格不改变,Y方向分格你们看着办,但不要大于3.8M 4:X方向支座不改变,Y方向支座可以不要你们看着办 5:拱高3M不改变,总尺寸不改变 6:保证安全,满足规范最低可以降多少.多谢
作者:
kolapyka
时间:
2006-10-13 11:42
标题:
回复: 请各位兄弟看一下这个网架
做了个方案,63吨左右,不晓得楼主的水平推力为何那么大
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0