Board logo

标题: 焊接球网架钢管可以用到219么? [打印本页]

作者: wg01    时间: 2006-10-12 23:39     标题: 焊接球网架钢管可以用到219么?

由于下面有光电设备,局部荷载比较大,如果用235B的钢管需要用到
  
219的管径才能满足应力要求,如果改用345B的钢管,则其他荷载小
  
的区域就感觉比较浪费了,而且由于使用345B的钢管,满应力设计时管径
  
变小,荷载较大的区域挠度又很难满足,不知大家遇到这种情况
  
是如何取舍的?
作者: liuchen    时间: 2006-10-13 09:08     标题: 回复: 焊接球网架钢管可以用到219么?

Q23B的材质用到219的管径不会有问题,我曾经用到过273,建议此类大管径钢管使用无缝管(电焊钢管壁厚一般有下差)。局部挠度不满足要求单纯靠加大管径帮助不大,如果能够提高网架整体刚度效果会好得多。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0