标题:
请各位点评一下此工程!
[打印本页]
作者:
meizhi
时间:
2006-10-15 11:42
标题:
请各位点评一下此工程!
请各位点评一下此工程!
作者:
gwpls
时间:
2006-10-15 14:54
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
1、膜制作、安装质量无法看清,无从评价。
2、结构有很大问题
作者:
cheche
时间:
2006-10-15 19:53
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
坡度太平缓,可能排水不畅,若工程是在北方的话,则肯定会严重积雪
作者:
喜欢膜结构
时间:
2006-10-16 18:28
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
感觉结构有点复杂化了,立柱怎么做成那个样子?边榀桁架怎么需要拉那么多好像缆绳的东西,如果缆绳索做为结构的化,比较容易出问题。嘿嘿!确实结构做得有点复杂,应该尽量简单化。
作者:
meizhi
时间:
2006-10-17 13:03
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
关于各位点评的回复:此工程如以上各位所评,其原因有以下几点,1,膜面坡度问题,由于设计院最初的建筑方案高度甲方已经认可并且不能修改,所以设计时也只好如此!2,最初的方案由于没有考虑到膜结构的受力情况,而且土建已经做好了,所以后面的膜结构设计受到很大制约,也非常头疼,如土建的混凝土柱子截面很小,钢柱设计时底部只能采用铰接因此结构柱也只能设计如此了,当地风压较大因此结构的梁和柱子截面都比较大。3,此图片是在没有安装完毕的情况下拍摄的,因此还不是最终的效果。4,当地基本雪压较小,设计时完全考虑了此种工况,因此不会出现雪压坏膜的情况!
作者:
goodidea
时间:
2006-10-18 09:32
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
楼主让大家点评的话应该再补充几张照片,让大家能看清楚结构体系。
作者:
meizhi
时间:
2006-10-18 17:19
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
请各位稍等几天,正好现在该到现场组织二次张拉,这次多拍些详细的节点构造图片供大家点评!
作者:
ruralboy
时间:
2006-10-19 15:33
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
结构应该还算合理吧。柱子之间无支撑,无法承受纵向水平力,边索必不可少。
作者:
meizhi
时间:
2006-10-19 16:09
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
此结构柱子之间有水平支撑,梁之间还有三个水平支撑,与撑帽斜撑构成中间结构,前后都为索边界!上部的桅杆其实也是装饰用,没有结构意义,主要是为了达到原方案的效果!
作者:
blessli
时间:
2006-10-22 12:46
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
很多时候在荷载计算时也许发现不出问题,而实际情况却相反。一个好的结构体系最为重要。请问:你计算时是否从0-360度风都加了?你的体形系数风振系数是否符合实际情况...一般来说这些系数取值的确难以做到准确,只能依靠一个好的结构体系形式来保证安全。
“1,膜面坡度问题,由于设计院最初的建筑方案高度甲方已经认可并且不能修改,所以设计时也只好如此!”
这样做很危险。设计工程的要为工程负责。如果确实觉得膜面坡度不够就应尽力改变方案,而不是慑于甲方的要求。如果按照一个有问题的方案做后果可想而知,对于甲方也是不负责的。 好在本工程膜面坡度看起来不算太平,只要张拉得应力能达到设计要求,应该不会有大问题。就是不知道结构联合计算时在雪+风(压) 作用下(此膜坡度小,此组合应该考虑)膜面最大位移是否已经导致形成雪袋。
软件里面对于膜材弹性模量输入数据不同,计算出的膜面位移也会不同。对于膜材弹性模量数据只有通过试验获得,而且离散性也较大。裁减方法以及经纬向排列方向,现场张拉出的膜面应力大小,都会影响膜位移量。 这些不确定因素会使膜面实际位移量与理论计算产生一定偏差。
总之膜设计还是存在很难以达到精确的因素。
作者:
zyqzzz
时间:
2006-11-7 13:31
标题:
回复: 请各位点评一下此工程!
从楼主的回复看。
1、在建筑师确定了方案前提下,尽可能的利用结构的方法解决方案的结构问题。比如,此方案真若在很小的荷载(比如0.25验算雨水冲击荷载)有积水问题(利用easy或3d3s的等高线功能),可以通过在膜布下方布置几根小的脊索的方法解决。
2、土建立柱未考虑挑棚反力,这也并不少见。楼主能够解决这个问题,想必费了一些脑筋(估计柱底弯矩没有了,但水平剪力和轴力还会很大吧)。
3、帽子的尺寸比较小,应定有脊索直接将膜面向下的荷载直接传递给钢结构吧?!
blessli的问题
1、合理对待 雪+风(压)的组合。
悬挑结构按常理应该风吸组合为控制荷载,当往往生搬硬套规范时,结构要却承受很大的向下荷载,不尽合理。我想当发生五十年最大风荷载时,雪早就被刮飞了吧(北方寒冷地区除外,雪冻融后会粘结在膜表面)。
膜结构也不存在真正意义的活荷载,因此合理对待 活载+风压
仅个人观点!!
2、blessli说的有道理。膜设计目前还是很难达到精确设计。由于各种各样的原因,裁剪的误差(空间膜曲面展开为平面必定存在理论误差)、加工的误差(膜布熔合缝长度必然发生变化等)、设计预应力与膜材补偿量的问题,等等
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://bbs.okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0